作者miyefang (蘇察哈爾菜)
看板FixMyHouse
標題[電氣] 請問有關冷氣220V插座的接線
時間Wed Apr 20 22:13:08 2011
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※
※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※
☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入
B
2.問題描述(請詳述問題在哪):插座做出來
只有簡單用一個蓋子面板蓋住
之前詢問過建商
建商說冷氣師父來安裝的時候就會自己把線接近去蓋子內
後來事實上冷氣廠商真的也是直接把一堆電線通通線接入那個蓋子內
不過我現在有一個220V的電器 需要用到220V電源插座
但家裡完全都沒有220V的插座可用
我查過我房子 共有3組20A 220V的迴路
目前只被冷氣使用掉一組
另外有兩組是空的
我是否可以在另一個房間的冷氣位置旁的220V電源蓋子安裝一個插座?
我有撬開蓋子一探究竟
裡面有三條線 都是來自同一個孔內
-->共有 兩條黑色(較粗,兩條等粗) + 一條綠線(較細)
這三條感覺都是銅線
另外我想購買這種萬用插座面板
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21104195565111
看他的照片 背面接線處有三個孔
是不是兩條黑粗線 就是下方兩個洞
綠色較細的線 就是上方那個接地洞呢?
這種是不是接上去 在用螺絲鎖緊就可以呢?
希望專家解惑一下
非常謝謝!
3.問題存在時間:
這兩三天
4.照片連結:
5.其他 :
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 60.251.183.71
推 windmoon:220V的線接2條就好(請用電錶確認) 04/21 19:49
推 saram:220V電器都有接地線裝置. 請務必三線都接.(綠色那條是中性地 04/21 20:52
→ saram:線), 插座也用冷氣機那種, 以免混用了. 04/21 20:53
→ starlkj:冷氣的插座,很多220V電器都無法使用呀 04/21 22:04
→ starlkj:插座頭規格不一樣= =" 04/21 22:04
→ ayyoke:有沒有想過用轉接座? 比換插座容易,也比較不會插錯 04/22 10:16
→ miyefang:我是買萬用插座的蓋板換上去 就是插座的面板已經是萬用 04/25 09:31
→ miyefang:感謝各位高的回答 我昨天安裝完畢 也測試過 OK呢!!太棒! 04/25 09:32
推 starlkj:我家的220V也是用這種,不過還是cooper的比較緊呀 04/25 14:17