1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)
2.問題描述(請詳述問題在哪):
地點:高雄市橋頭區 透天厝4樓半,建商蓋整排透天,屋齡約快20年。
問題:主體建築與增建部分裂開,增建坪數約3坪大小,
增建到2樓,2樓頂為陽台+女兒牆。
頭痛問題:主體與增建兩邊沒有拉鋼筋,需請專業師傅接鋼筋。
非常確定增建部分沒做鋼筋,需要把鋼筋從主體接出去。
希望鋼筋做法是彎折鋼筋勾住,如果用綁的力量會夠嗎?
不才我自己自己主觀想要的施工作法如下,還請師傅現場評估及報價:
(1)主體與建築兩邊接鋼筋,鋼筋至少6分粗以上。
(2)屋宅最旁邊兩側鋼筋是一定要接,但我不知道樓板該不該接鋼筋。
(3)有一點很重要:1到3樓增建最外面兩側,有兩根樑擋著,不然早就倒了。
(4)本來想說可否把鋼筋從主體接到那兩根樑比較強壯,長度大概6~9尺。
3.問題存在時間:
增建大約十年前的事了,我是買二手屋,前屋主亂蓋造成的。
所以歷經921與最近集集大地震,1樓僅裂小縫,2樓約0.5cm,3樓裂約1cm。
4.照片連結:
請點連到我的無名相簿看
http://www.wretch.cc/album/album.php?id=kodak2222&book=8
5.其他 :
請師傅現場估價,或照片估價。
歡迎跟我聯絡:曾先生0987085375
或E-mail必回:[email protected]
小弟我對這頭痛非常久,但經濟能力很緊,
卻因為前屋主沒良心蓋成這樣誤買,有心整修,
還請大恩大德能協助小弟度過難關,感恩不盡~~~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.85.136.146
※ 編輯: kodak2222 來自: 219.85.136.146 (06/05 11:18)