→ visionary667:找水電的@@ 07/10 13:18
推 nutype77:看起來像室內迴路問題 07/10 13:50
→ mirageme:去看看電原箱是不是有部分跳電 07/10 15:07
推 saram:停電時拍一張電箱的相片. 07/10 19:57
→ z810638:電源箱的開關沒有跳,我好奇是為何過一段時間又都恢復正常 07/10 23:17
→ tinyball:有可能某部分迴路接觸不良 30分後地震一下又好了 07/11 03:52
→ tinyball:拜一下地基主 或許阿飄就不感接近了 07/11 03:54
推 saram:nfb不跳而停電, 這是危險的徵候.... 07/11 23:00
→ dwj:快去找水電來檢查吧, 等到燒起來了才要找就來不及了 07/12 09:28
→ z810638:原來連到我家電源的三條電線中,有一條已經燒掉,並且跟另一 07/16 15:11
→ z810638:條快熔再一起,導致電壓不穩,再慢後果不堪設想~... 07/16 15:13
推 iamznon:那就全部換新吧 07/16 15:23
→ saram:以後要注意用電量的管制.(在同一插座上分出的總電量) 07/16 19:55