看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《s300dnb (s300dnb)》之銘言: : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (其他)←請填入 : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 抽水馬達規格:1HP 單相兩極 3450rpm 220/110V兩用 : 該馬達原本吃110V,家裡有動力三相電源,想把線圈結線結成220V 原來110V配線 改成220V配線 ________ ___ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ︴ ︴ ︴啟動線圈 ∣ ︴ 110V ︴ ︴ ︴ 220V ︴ ∣ │ │ │ ∣ ├──┐ └──┴─┴┤├┘ │ │ │ 電容 │ ︴ ︴啟動線圈 ∣ ︴ ︴ │ │ │ └──┴┤├┘ 電容 : 再從三相錶後拉電過來,減輕110V線路的負載 : 那我拆開馬達配線蓋 只有看到啟動電容125V、300MFD 沒看到運轉電容 : 那現在我結線改串聯並使用220V電源,需不需要把啟動電容換成250V的規格? 如上圖,電容器電壓110V不變 : 如果需要換250V規格的電容,那容值要多大? : 3.問題存在時間: : NOW : 4.照片連結: : 5.其他 : : 有懂電動機的大哥大姊請幫我解惑一下 謝謝! 另外,想降110V線路負載僅調整1HP馬達效果有限,可藉由負載分配或 從用電量大的負載著手 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.209.144.192
s300dnb:感謝爆肝大 因為這顆馬達在110V下運轉電流在13A左右 08/15 11:32
s300dnb:線路也不是獨立的,是跟室內燈共用線路,所以獨立出來絕對 08/15 11:34
s300dnb:大幅減輕原線路的負擔 我家高負載的電器都是獨立線路 08/15 11:40
s300dnb:唯獨這顆馬達是使用共用線路 而且......(三相電費較便宜) 08/15 11:43
visionary667:另外,室內台式燈改善功率因素下也可以減少電費... 08/15 13:56
wisdom:一般家庭用電,功因跟電費無關吧。 08/15 17:32
visionary667:難得聽到人說無關XD... 08/15 19:21
visionary667:無關QQ 08/15 20:59