→ zerolover:....台電我們已經申請38的了,50A的我們是要放房間,不想 09/13 01:57
→ zerolover:放在公共空間,我底下有補充說明了,怎麼大家一直誤會.... 09/13 01:58
→ zerolover:100A就是一次側接台電,然後分路開關才有4個50A的... 09/13 02:14
推 windmoon:其實我比較推這篇~接線方式 09/13 08:34
→ zerolover:除了外線徑我們用38mm^2和多裝2個漏電斷路器(一個插座, 09/13 11:16
→ zerolover:1個熱水器),其他不是都一樣嗎?為何樓上說這篇接法較好? 09/13 11:17
→ zerolover:因為發生過有人撥錯開關,導致正在洗澡的女生嚇到,所以我 09/13 11:21
→ zerolover:們才會希望把分路開關弄到房間去,這樣就不會有人撥錯顆, 09/13 11:22
→ zerolover:除非他故意要把整層電都關掉,那應該四間的人都會發現,也 09/13 11:22
→ zerolover:不會女生洗澡到一半出來開電,太危險了 09/13 11:24
推 ZORO0:用38平方的線卻用BH的NFB有點奇怪,樓上會考量切錯NFB,我們想 09/13 12:38
→ ZORO0:的卻是總開關到分路開關的線路保護,如果怕關錯上鎖就好了 09/13 12:39
→ dream01212:設房間可以 重點是? 為什麼有人會沒事去關 = = 09/13 13:46
推 zerolover:喔喔,因為當初我們說要用NFB,結果那個申請大電的只帶BH 09/13 14:40
→ zerolover:,台電檢查人員又一直催,然後水電和台電的就一起說服我說 09/13 14:40
→ zerolover:用BH就夠了,我怕台電的等下不通過,就只好相信他們接受了 09/13 14:41
→ zerolover:至於分路開關很多套房的人都會關,像寒暑假出遠門他們都 09/13 14:41
→ zerolover:會整個關,就曾經有人眼殘撥錯,然後另一間正在洗澡的小姐 09/13 14:42
→ zerolover:就只好打給我們求救,等到現場才發現被撥錯了而已,我們覺 09/13 14:43
→ zerolover:這樣很危險,萬一是小姐自己衝出來開開關,不太好... 09/13 14:44
→ zerolover:謝謝大家意見,我會把這些資料都印下,給我爸媽換水電orz 09/13 14:51
→ windmoon:沒人說房間開關不行=ˇ= 要關可以關房間內的 09/13 18:15
→ windmoon:幹麻關外面的= = 09/13 18:15
→ windmoon:我自己套房也是雙重開關..外面不會有人動的-.......- 09/13 18:16
→ windmoon:至於台電會用bh讓你們過關 那是佛心來的 09/13 18:17
→ windmoon:沒被退就不錯了... 09/13 18:17
→ windmoon:我一直都在講的是 如何解決外面線路問題 09/13 18:21
→ windmoon:誰房間內都做好了 沒人在跟你講房間內要移到外面= = 09/13 18:21
→ windmoon:另外 套房應該有安裝獨立電表吧...那你電表不安裝在公共 09/13 18:23
→ windmoon:你要放哪裡= =... 09/13 18:23
→ windmoon:我說推這篇線路 是他所使用的線徑合理正確 09/13 18:30
推 zerolover:我了解您意思,我也只是說我線徑剛好有符合d大提醒, 09/13 22:16
→ zerolover:BH是台電和水電說服我們用的,反正要換可以再換掉啦:) 09/13 22:18
推 saram:一種線配一種(安培數)的NFB. 這樣做分路才安全, 100A只是總 09/26 07:32
→ saram:開關兼總保險絲. 09/26 07:32
→ saram:分路是一定要做的! 切記. 09/26 07:33
→ saram:電工的良心和專業是很重要的. 09/26 07:33