看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 我要接一組開關插座,我去五金行買一切兩插座的面板,然後接上線, 如圖片,兩個空洞是接電燈的兩線,請問這樣接有錯嗎?我接上電燈後 感覺怪怪的,電燈開關沒開電燈卻亮了但是螢光開關也是亮的。 3.問題存在時間: 請在此詳述您的問題存在時間(請用ctrl+Y消除此列) 4.照片連結: http://dl.dropbox.com/u/12980987/20111107881.jpg
5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.46.104.105
r31422009:不對,這樣接變成三個其中一個有通路,電燈就會亮. 11/07 13:40
r31422009:假設白線是火線,黑色接電燈,則黑色只能接開關不能接插座 11/07 13:42
r31422009:火線開關和插座可共用(延伸),插座另一條要接中性線. 11/07 13:43
r31422009:而你沒開開關燈就會亮,應該是你插座有插東西變成通路所 11/07 13:45
r31422009:以電燈會亮 11/07 13:46
khbibo:你少拉一條..地線 11/08 12:26