看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 C 2.問題描述(請詳述問題在哪): 不好意思,各位大大 關於線徑的判斷 小弟爬過文後,還是不太了解 是否可以請大家幫個忙 在下面例子幫我解答一下如何判斷線徑 假設有一個盤 馬力7.5 HP 三相220V NFB 3P 100AF 50AT 可以請教教我判斷他的線徑嗎? 感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.248.241.55
ZORO0:NFB、負載和線徑要互相匹配,7.5HP大概15A,NFB選用20A,線徑可 09/15 10:42
ZORO0:選2或3.5平方 09/15 10:43