P = V*I*公因
基本上 公因 = 0.99
不去算也沒關係
代入公式
P = 7.5 * 746W = 5595W
V = 220
所以求出 I = 25A 左右
依據電工法規 PVC 導線管 配線 5.5平方 最大 25A 8平方 33A
採 8平方 之配線!!!
※ 引述《kane5945 (kane)》之銘言:
: ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
: 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入
: C
: 2.問題描述(請詳述問題在哪):
: 不好意思,各位大大
: 關於線徑的判斷
: 小弟爬過文後,還是不太了解
: 是否可以請大家幫個忙
: 在下面例子幫我解答一下如何判斷線徑
: 假設有一個盤 馬力7.5 HP 三相220V NFB 3P 100AF 50AT
: 可以請教教我判斷他的線徑嗎?
: 感謝
--
╮ ╮ ╮ 台南市
╔╗║╔╗ ╔═╬★╗ ╰═╦═╯ ╔╬═╯
║║║ ║ ║ ║ ║ ╰╬ ╠═★ 家庭水電安裝維護修繕
╭║║║ ╠═╬═╣ ║ ║ ║ ║
╚╝║★╝ ╚═╬═╝ ╭★╩═╮ ╚╩╮║ ║ 領航水電新科技
╯ ╚═╯ ╯╰╝ §dream01212
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.117.182.159
推 hmhuang:D大你忘了3相的電流要除以根號3 09/15 21:39
→ chuenwon:還有啟動電流會是額定的5~8倍 還有考慮有沒有用Y-△ 09/15 22:21