1.問題類型( c.知識 2.問題描述(請詳述問題在哪): 最近找套房住,但現在幾乎都是用電熱水器 當然因瓦斯熱水器裝小套房裏太危險了, 所以改裝電熱水器 因很多套房都沒有陽台,所以也只有裝在浴室裏了 但今有水電師傅來修現在住的分租地方的瓦斯熱水器(因火沒點著) 他說他每次在浴室裝電熱水器都很怕 他說漏電的話,浴室又是水,會電死人 聽起來好像很可怕,危險 我和他說看了幾間套房,大部分電熱水器上有裝斷電裝置 就是萬一漏電時會自動斷電,也就是怕上述的漏電吧 但他說萬一斷電也秀豆,就慘了 因沒用過電熱水器,聽起來還真有點怕 請了解這方法的專家可否說明一下它的安全性 因那麼多套房都用了,且電熱水器應該上市使用了不少年了 如有電死人,應該也會聽說才是 謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.251.213.19
nutype77:瞬間的有聽過電死人,儲熱的尚未聽過 12/06 22:55
saram:請示明哪種電熱水器? 漏斷電器不會短路的. 只會故障沒電. 12/07 07:15
kevinjl:有人 就是會不裝漏電器 有人就是會往熱水器沖水 所以就會 12/07 09:21
kevinjl:電死人 12/07 09:21
asd9:他水電師說的意思應就是斷電裝置也可能故障,如故障沒發生作 12/07 09:43
asd9:用,那電熱水器剛好漏電,不是就完了 12/07 09:44
chuenwon:請放心 漏電斷路器快壞只會很煩的一直跳電 一直跳一直跳 12/07 13:23
chuenwon:它很敏感的.... 你該擔心的是 電熱水器是放在哪邊 12/07 13:24
chuenwon:很多都因為節省空間放在浴室天花板上 固定不牢或水管滲 12/07 13:25
chuenwon:漏讓你熱水器or熱水從天而降才是你需要擔心的... 12/07 13:26
asd9:請問ch,那快壞會一直跳電,就是電熱水器不能用嗎? 謝謝 12/07 23:16
saram:跳脫後, 斷電. 你要經常去復歸(reset)才能通電. 但漏電量太 12/08 02:46
saram:大, 或者漏電斷電器本身故障誤判, 就永遠不能加熱了... 12/08 02:47
saram:如果在浴室的人, 接觸到水是不會感電的. 12/08 02:48
asd9:也再請教sar大,跳脫後, 斷電,是房內有一電源箱的開關會跳掉 12/08 09:31
asd9:嗎?復歸(reset)就是再去把它扳向開的那方向? 12/08 09:32
asd9:漏電斷電器本身故障,它會自動不能加熱,所以就會知道可能有 12/08 09:34
asd9:問題了,也就是斷電器壞了,熱水器就停了,當然也就不會有觸 12/08 09:36
asd9:的危險了是嗎?謝謝! 12/08 09:36
bowbow88:你有在新聞上看過有人被電熱水器電死的嗎? 12/08 10:31
bowbow88:應該大部分都是瓦斯熱水器造成的瓦斯中毒吧 12/08 10:32
Frehrt:網路試查漏斷電器資料,找到一篇,是大陸的官方機關.. 12/08 21:19
Frehrt:http://ppt.cc/Dpcq 低壓電器知識 12/08 21:20
Frehrt:資料來源網站 國家質量監督檢驗檢疫總局產品質量監督司 12/08 21:21
saram:不是. 斷電與電源箱的NFB無關. 所謂reset是你去按漏斷器 12/10 02:03
saram:的綠色按鈕. 有時會動作, 但一般都會再跳脫. 12/10 02:03
saram:它只是測漏電, 然後決定要否供電給熱水器. 它並非NFB, 兩者 12/10 02:04
saram:功能全然不同的. 12/10 02:05
saram:不過到底是真的漏電(超過30MA)或是它太敏感(損壞), 你必須 12/10 02:06
saram:讓水電工來測試, 一般人看不出來的. 12/10 02:06
saram:漏斷器是一種比流器, 它能檢查兩條電線的電流相差值是否大於 12/10 02:08
saram:某個設定值, 有的話代表加熱的電熱阻絲其絕緣性能變差. 12/10 02:11
saram:熱電阻線是比較容易漏電的, 太大就要決然地斷掉供電以安全. 12/10 02:14
mnb8:嗯!謝謝sar大,說明的很清楚,專家~ 12/10 17:11