台電提供的住宅用電是單相三線220v
如果要用這種方式並接電的話,要確定馬達是吃110v或是220v
如果是110v的話會使用到台電提供三線中的兩條線
要確認B戶使用的線跟A戶原本接的線是同樣那兩條,且接法要相同
不然兩戶同時開電就短路了
不過為什麼不把手動開關改成浮球控制不是一勞永逸?
手動開關仍可保留,但常時ON,讓浮球控制馬達就好
如果很堅持要兩戶都裝手動開關
建議使用互切線路,盡可能避免兩戶的電力線同時並聯電器
畢竟B戶的110V跟A戶的110V不會完全一樣的
※ 引述《dtslim (湖迷)》之銘言:
: ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
: 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入
: 2.問題描述(請詳述問題在哪):
: 在生活上遇到一個實際問題..
: 相鄰的A戶和B戶,共用頂樓水塔的水,但抽水馬達只裝在A家,
: 造成A戶若無人在家,鄰居B戶無法打水而沒水用。
: 而B戶感到困擾,想自接一條電線通A戶的馬達電源,
: 即可自行開馬達抽水而不必等A戶開馬達。
: 請問線要如何接?
: 可否直接從B家遷電源,重疊在A家馬達的正負接點上??
: A家馬達原本與A家電源本已形成迴路,
: 若B家電源又重疊至馬達的正負接點上,會造成什麼問題嗎?
: 3.問題存在時間:
: 本月
: 4.照片連結:
: 無照片
: 5.其他 :
: 簡圖:
: A家 B家
: (+) ------------------ ---------------- (+)
: l /
: l /
: l /
: l (+) /
: 【 馬達 】 B家若像這樣增加接線
: l (-) l 是否行的通? 或會產生什麼問題??
: l l
: l l
: l l
: (-) --------------- --------------------- (-)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.67.211.204
推 dtslim:謝謝您的建議,想請教大大互切線路是什麼? 大概怎麼做? 02/02 11:55
→ dtslim:是雙切開關嗎? 02/02 11:56
推 stey:用某一戶的電,接雙切開關就好了 02/02 14:17
→ iamznon:5643那篇找一找 02/02 14:52
推 chuenwon:理論上可行但浮球雷達更簡單 怕兩邊都通加MC接點互鎖 02/03 00:48