看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 想請教一下 我是住大樓的14F頂樓,1樓店面是即開即關型的水龍頭, 只要他們一關水龍頭,我們天花板就有水管震動的噪音,很大聲, 雖然大樓特約的機電人員在頂樓以及1F店面都設了減壓閥 一開始的確沒有聲音,過了幾個禮拜又越來越大聲, 他又調節一下減壓閥,也是撐了幾天, 這情況一直反覆如此,無法根除, 尤其店面營業時間直到凌晨,嚴重影響睡眠。 一樓店 面說安裝減壓閥之後,他的水量變小,無法做生意,所以他會把減壓閥調大,而我聽到聲音又把減壓閥調小,我就搞不清楚,減壓閥到底有沒有用,無法取得平衡 點,他要用水量大而我要沒有聲音。 那聲音有點像是水煞不住車直接撞擊我家 天花板的聲音"棒"的一聲,家人們根本睡不著。 機電說沒別的辦法 只能敲牆壁 來固定水管 不知為何他們選擇13F敲牆壁固定管線 依然沒用 所以他說下次改敲我家牆壁(目前還沒作業) 我有到頂樓觀察過他們的水表 一用水 水表轉的很快 水流聲"刷刷刷..."很大聲 一關水也是"凍"的一聲 頂樓都有聲音了 難怪我家浴室管道間以及天花板會這麼大聲 其他店面用水 水錶是靜悄悄的 只有那家店面水管 感覺水壓力非常大 我也測試我家水錶 水量很大 水錶卻是靜悄悄的(我家還有用加壓馬達勒) p.s兩年前地下安裝揚水馬達水鎚緩衝器之後(為了解決大樓外響起水鎚重擊聲) 竟變成我們家天花板有水鎚噪音 這幾年越來越大聲 現在已無法忍受 不知兩者有沒有關聯? 目前作業: 1.把店面水龍頭改成傳統扭轉式(不是即開即關) 2.把頂樓水表旁的減壓閥以及一樓店面減壓閥換新尺寸(頂樓調節鬆 店面調節緊) 3.敲了13樓的牆壁固定管線(但敲開也無發現什麼鬆動的現象) 以上依舊無效 而敝大樓機電說已無法可解 請幫幫忙 謝謝~ 3.問題存在時間: 兩年 4.照片連結: http://imageshack.us/photo/my-images/138/dffm.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/689/w6ja.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/24/9tt5.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/842/us77.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/543/jtgh.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/6/m81f.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/21/5kb1.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/90/9wbe.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/38/4xq.JPG/ 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 125.224.251.98
xx145:問問看,用逆止閥... 08/20 22:35
hmhuang:配管的問題,如果配管無法改善就裝水槌吸收器吧 08/20 23:01
hmhuang:揚水馬達跟你家的水槌無關 08/20 23:02
VWTF:水表後設減壓閥真是天兵.... 08/21 12:04
VWTF:假如是共用管道間.想辦法在5~8樓間 設一個減壓閥.會好很多 08/21 12:06
VWTF:水表後的減壓拿掉.換成膨脹罐. 08/21 12:08
saram:頂樓不須做減壓. 壓力在那最小, 1F最大. 減壓閥是在水表之後 08/21 14:48
saram:沒錯. 但1F...7F都要各裝一個, 各自調整適當的水壓. 08/21 14:49
saram:震動與管內空氣有關. 空氣排不出(留在高水灣區段)有噪音. 08/21 14:50