看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
今天購買了WD40及HCG沐浴龍頭BF493 噴上WD40 過幾分鐘很輕易的可以把n型管與龍頭銜接處扭開 但是止水閥還是轉不動 於是上頂樓關閉水塔進水閥 之後鼓起勇氣把N型管(止水彎)也拆掉 沒有發生壁管鏽爛斷裂情形(鬆一口氣) 清理壁管中的小碎石及沉積 一切好像都很順利 等我把新的止水彎裝上去後發現 !!!!怎麼不一樣長,差了快一公分 這才發現~ "壁管的冷熱水管深淺差了一公分" ORZ 這這這 蓋屋子的工人也太隨興了吧! 所以我把新的止水彎鎖進去兩邊的深淺也差了一公分...... 把舊的止水彎拿起來研究 舊的止水彎與壁管銜接處當時衛浴施工的人有將一邊加長約一公分 但是我不知道該去哪裡找誰加長 板上有大大可以指點我嗎? 感激不盡 orz : 1.問題類型 : 修繕更換 : 2.問題描述: : 打算自行更換家中沐浴龍頭,預計購買HCG : (因蓮蓬頭軟管破損以及熱水管阻塞, : 由於房屋老舊水管為金屬,故欲保留n型管,以免與壁管相接處已鏽爛) : <1>上網研究發現n型管上就有止水栓,但是用一字螺絲起子轉不動 : 請問可以用電動起子去轉嗎? 很怕其實是太老舊卡死反而會把電鑽弄壞掉 : 還是板上強者有其它撇步可以轉開 : <2>一般熱水管鈣質沉積會在壁管內還是n型管內還是兩者皆有? : 擔心因為要保留n型管所以造成無法將真正的沉積於壁管中的鈣質刷開 : <3>止水栓為圖一還是圖二? 我認為是圖一,但其實兩個都轉不動 : 3.問題存在時間:好幾年 : 4.照片連結: : <圖一> http://img560.imageshack.us/img560/9650/du32.jpg
: <圖二> http://img35.imageshack.us/img35/504/q905.jpg
:推 ylong:都有心換了 買的時候關水塔整組都換吧 也比較不會有問題 09/02 21:50 :→ ylong:1.全換比較好 2.都會 3.圖一 09/02 21:51 :感謝y大熱心解答, :我本來也是想要連n型管一起換,但是有看到一個說法是, :如果房屋很老舊水管為金屬,則最好保留n型管以免拆n型管時因金屬壁管老舊鏽蝕,, :一轉就整個掉下來,變成要把牆壁打掉換埋在牆內的水管, :再來就是有一個樓層的廁水洗手槽水管確實出現這樣的狀況. :當時業者拆舊水槽時壁管銜接處就因鏽爛而斷掉,最後因家母不願打牆壁所以水槽沒裝成 :這次我想幫忙更換但家母條件也是不准拆n型管 :還是說只要力氣大一點有可能可以轉開? ps.我是女性 :※ 編輯: retriever33 來自: 61.230.82.51 (09/02 22:28) :→ xx145:先在一字那噴點黃油或WD40,稍待一會再試著轉看看... 09/02 22:37 :感謝xx大,明天來試試看! :※ 編輯: retriever33 來自: 59.115.144.98 (09/02 23:47) :→ xx145:http://ppt.cc/s33d 這是退牙器,應不用拆牆壁 09/03 11:28 :感謝xx大,其實我不太懂,用退牙器把可能完全卡死的止水栓弄出來, :這樣子n型管就能夠安全的與壁管分離嗎? :我以為拆n型管是把n型管自體旋轉從而與壁管分離 :看來我不懂的東西太多了 :WD40看起來超強的~~網路上還有很多關於它神奇的軼事 :打算周末去特力屋與HCG沐浴龍頭一併購買 :感謝xx大還有y大,有進一步的進度會上來回報 :※ 編輯: retriever33 來自: 61.230.226.111 (09/03 18:52) :→ xx145:拆牛角管(N形)用活動扳手即可,退牙器是應您上述拆牆之言 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.230.237.38
niceshotse:拿舊管去水電材料行問問? 09/06 23:12
我google了一下,看起來有點像叫做"不鏽鋼內外牙接頭",然後內牙外牙? 都是四分的 又有點像是特力屋網頁中的"不鏽鋼六角卜申"但是內牙外牙都是四分 ※ 編輯: retriever33 來自: 61.230.237.38 (09/06 23:44)
xx145:用活動扳手,把龍頭的舊內外牙拆下來繞止洩帶沿用即可... 09/07 00:13
感謝xx大大提點,剛剛馬上去再拆開來試試 但是完全轉不開,整個鎖死了 看起來也象是xx大說的是原止水彎頭纏止水帶再加上那個內外牙接頭 他兩邊都有加,然後一邊的接頭鋸短,使兩者長度相差約1cm ※ 編輯: retriever33 來自: 61.230.237.38 (09/07 02:06)
xx145:拆要用兩隻活動扳手,不行的話,直接整組帶去水電或bnq比對 09/07 02:28
xx145:內外牙更換,往往因為壁面的關係,無法深鎖,要調整與壁面的契 09/07 02:30
xx145:合度時,就要拿鋸片來鋸n形管管牙,因為銅製並不難鋸 09/07 02:32
xx145:所以安裝n形管時,要先試鎖,看是否與壁面平齊,再做調整 09/07 02:33
挖~執行比我想像中的難,youtube & mobile上的教學分享看起來是那麼的輕鬆愉快 我只有買一把活動板手,沒想到會需要兩隻 更沒想到的是竟然要鋸n型管長度來調整,家裡有台線鋸機,可能可以派上用場 謝謝xx大不厭其煩的指導我這個水電白癡 有最新進度會再上來報告 謝謝你 ※ 編輯: retriever33 來自: 1.169.63.212 (09/07 10:40)