作者retriever33 (笨蛋)
看板FixMyHouse
標題Re: [衛浴] 壁管埋管的深淺差距1cm,利用不同長度銅內外牙解決問題
時間Sat Sep 7 09:54:25 2013
※ 引述《retriever33 (笨蛋)》之銘言:
http://img28.imageshack.us/img28/8467/66o7.jpg<新買的沐浴龍頭組>
http://img855.imageshack.us/img855/8093/14db.jpg<拆下來的止水彎長短不一>
http://img404.imageshack.us/img404/1453/cxsr.jpg<壁管深淺不一>
搜索到特力屋的"銅內外牙"有分長度,上面寫適合管路的螺牙太深時延伸用
應該就是這個,內外牙管徑都是4分,終於找到了!!
http://www.i-house.com.tw/product/detail/id/277570
早上去家附近水電材料行買了銅內外牙
分別買兩種長度3cm,4cm
http://img829.imageshack.us/img829/1261/smmz.jpg
n型管分別裝上3cm以及4cm的銅內外牙(如果剛好就不用鋸n型管了,內心如此盤算)
http://img30.imageshack.us/img30/1630/icn2.jpg
見真章的時刻!裝上壁管,竟然剛剛好~LUCKY~
http://img819.imageshack.us/img819/7893/z4le.jpg
裝上沐浴龍頭,確認沒有滲水,完工~
http://img513.imageshack.us/img513/1236/jkhv.jpg
: 今天購買了WD40及HCG沐浴龍頭BF493
: 噴上WD40 過幾分鐘很輕易的可以把n型管與龍頭銜接處扭開
: 但是止水閥還是轉不動
: 於是上頂樓關閉水塔進水閥
: 之後鼓起勇氣把N型管(止水彎)也拆掉
: 沒有發生壁管鏽爛斷裂情形(鬆一口氣)
: 清理壁管中的小碎石及沉積
: 一切好像都很順利
: 等我把新的止水彎裝上去後發現
: !!!!怎麼不一樣長,差了快一公分
: 這才發現~
: "壁管的冷熱水管深淺差了一公分"
: ORZ 這這這 蓋屋子的工人也太隨興了吧!
: 所以我把新的止水彎鎖進去兩邊的深淺也差了一公分......
: 把舊的止水彎拿起來研究
: 舊的止水彎與壁管銜接處當時衛浴施工的人有將一邊加長約一公分
: 但是我不知道該去哪裡找誰加長
: 板上有大大可以指點我嗎?
: 感激不盡 orz
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 1.169.63.212
※ 編輯: retriever33 來自: 1.169.63.212 (09/07 10:03)
→ xx145:看您icn2那圖,沒先裝遮蓋片就緾了止洩帶,勢必要重拆裝一次了 09/07 15:43
→ xx145:有了經驗,您可試試看之前舊的那處,能否用退牙器,將斷牙卸出 09/07 15:45
xx大真厲害,我到了浴室才發現忘記裝遮蓋片,所以又重新纏一次止洩帶
其實我不太懂舊處的斷牙是指甚麼?
是拆下來n型管上的東西,還是指壁管中的?
感謝xx大一直不厭其煩地推文教導,不然我現在還是坐困愁城,謝謝你
※ 編輯: retriever33 來自: 1.164.130.239 (09/07 17:49)
推 ylong:恭喜你DIY完成 換上新N管以後又可以撐很久了 下次就方便多 09/07 18:20
謝謝你~
拆下的n型管裡面超噁心的,沉積物有紅磚色也有黃色白色,
從我有印象以來就沒換過,光是想像出沖來的水有多少細菌就......
知道能夠怎麼克服壁管深淺不一以及基本更換常識,以後要換就輕鬆多了
※ 編輯: retriever33 來自: 61.230.81.103 (09/07 22:39)
→ ylong:大概換兩三組以上再去動N管 畢竟他的設計不就是不用關水塔 09/07 22:45
→ ylong:我住的地方還是以前那種沒N管的 那個有一點誤差就很慘了 09/07 22:46
→ xx145:哦..我說的是您母親想裝水槽的那處,應該是n形管斷牙在壁管 09/08 03:47
→ xx145:很可能不需要敲牆,只需退牙之後,重裝止水龍頭即可 09/08 03:48
我一直誤會是指沐浴龍頭,領悟力太差
來去研究一下是不是斷牙造成的
謝謝xx大
※ 編輯: retriever33 來自: 61.230.87.53 (09/08 17:17)
→ xx145:拍張照吧...讓大家參詳參詳... 09/08 23:00