→ iamznon:有一種技術性的做法..就是接電爐及冷氣但限制只能擇一使用 11/22 10:52
我家也是電爐,第一要注意電爐的功率,我家兩組電爐
每一組最大2500W,換算一組超過10A,兩組裝在同一線路上會有跳電的疑慮,
所以我遷了兩條。
你如果要從冷氣那邊拉,先看那條冷氣是不是自己獨立線路(總開關箱有一個開關專控他)
如果是,再看看開關的安培數有沒有大於你電爐的最大安培,以上都ok就可以直接拉他的
師父估價1萬,我想他應該會從暗管再拉一條新的過來,不會直接拿熱水器的去串接,
熱水器也蠻耗電的,串接八成會跳電吧。
當初我重新裝潢,一組獨立220V收我2500,他估價1萬應該是他不知道暗管的狀況
或是你要裝的地方離開關箱很遠很遠或是他根本不想接這個案子。
至於你問說怎麼走比較好,要看你家的水管路,水管走地下,電線就走天花板。
水管走天花板,電線就走地下,但是我非專業角度看,看哪邊近就走哪邊吧。
※ 引述《shadowen5431 (親愛的MJ一路好走)》之銘言:
: 因為廚房要裝修 要改用220v的電陶爐
: 但是廚房外頭220v的電要給熱水器用不能動
: 是否可以從廚房隔壁的房間牽出來
: 隔壁房本來就有220v給冷氣的電
: 因為規劃作為更衣室 所以不會裝冷氣
: 不知道這樣拉是否可行?
: 如果可以的話
: 是建議從更衣室窗戶拉到陽台
: 走外牆再從陽台繞進廚房好呢
: 還是走室內天花板繞過一道牆到廚房
: 再往下拉到電陶爐的位置呢@@
: 有請師傅大概看一下
: 但是裝儲水水熱水器
: 然後牽一條220v的電
: 這樣要收到一萬元....
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.135.90.94