作者iveryant (無)
看板FixMyHouse
標題[電氣] 電熱水器 漏電斷路器
時間Sun Dec 8 11:18:05 2013
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入
2.問題描述(請詳述問題在哪):
我的電熱水器是鴻茂IH-354
http://ppt.cc/e2IL
前幾天因為電熱水器會滴水有半年之久,就把他拆開
先停電,停水,將裡面的水管鎖緊
雖然不會漏水了
可是之後將蓋子蓋回去後
開電,放水,電源燈都不會亮了,轉熱水也沒反應
拆開前功能都是正常的..
http://ppt.cc/dTEi
之後我將照片右中紅色的很像是漏電斷路器
的鐵片往上扳,可是又會往下跳
所以之後洗澡都用東西頂住那個鐵片,就會有熱水
這樣會有危險嗎> <
該怎麼修理,再麻煩各位大大幫我解惑
謝謝
3.問題存在時間:
半年
5.其他 :
這是他的側邊說明
http://ppt.cc/1OnP
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.223.241.223
※ 編輯: iveryant 來自: 61.223.241.223 (12/08 11:19)
※ 編輯: iveryant 來自: 61.223.241.223 (12/08 11:20)
→ visionary667:請人來查電比較好... 12/08 12:49
→ saram:可能1, 輕微漏電, 所以正常跳脫. 你不該頂住它. 12/09 07:37
→ saram:可能2, 漏電斷路器壞了, 要修理. 12/09 07:37