看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
想問,如果加裝所謂的"熱水器加壓器",能夠改善下面狀況嗎? 很多年前,家中裝了水塔之後,熱水總是要開到最大,瓦斯才能點著,但水依舊燙。 原本沒裝水塔,熱水管線(水龍頭) 水轉比較小就比較燙,水轉比較大就比較涼一點 ●使用熱水狀況 1.熱水管線(水龍頭)一定要切到最大,熱水器(天然氣型)才會點著。 2.夏天→燙死 要搭配冷水洗澡 (瓦斯火力已經調到最小,水也調到最大) 普通寒冷天→剛好 不用開冷水,否則會冷 超級寒流→需要把瓦斯調高一點點點 (大約調到小和中之間的位置,不能往上 再調,否則依舊會燙死) ●家中的水塔管線接法: 自來水管直接接到3F水塔,水塔的水再從3F流到1F進入到室內中所有管線。 多年前家人曾經加裝傳統型的加壓器於水表到水塔之間,但...似乎水壓很 足夠,幾乎沒運作過,所以也把電源關掉,後來家裡有些地方小小改建,乾 脆就把加壓器的電源線剪掉。 (補充:那陣子我家這一代好像常常停水,所以水壓似乎不夠,家人才裝加壓器的樣子~~) [不太確定] 如果加裝所謂的"熱水器加壓器",能夠改善嗎? 或是其他方法? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.5.105 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1418573590.A.09A.html ※ 編輯: huangwh (1.160.5.105), 12/15/2014 00:17:55
guh53067: 就熱水器進出水水壓都太低 導致你開一些冷水就熱水關閉 12/15 01:04
guh53067: 單獨裝熱水加壓也可以 只是你2.3樓本來水壓就正常嗎 12/15 01:04
guh53067: 好一點的作法是 水塔後裝流控加壓 讓水壓整體都變高 12/15 01:05
guh53067: 然後各個龍頭的冷、熱水量透過螺絲去微調 12/15 01:06
huangwh: 我開冷水熱水是會變小一點點兒~~但不會關閉~~~主要是熱水 12/15 01:20
huangwh: 的水龍頭,一定要轉到最大才會點著火~~~~ 但很燙!! 12/15 01:21
huangwh: 所以如果想要改蓮蓬頭洗澡,根本不敢~~~因為無法調熱水大 12/15 01:23
huangwh: 小~~~ 12/15 01:24
guh53067: 一樣阿 熱水水壓不足所以要全開才點火 不能洗澡就是一轉 12/15 02:14
guh53067: 冷水 熱水就切斷 所以不是冷就是很熱 12/15 02:14
guh53067: 加壓就對了 只是要怎麼加而已 12/15 02:15