看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型:a.規劃 2.問題描述(請詳述問題在哪): 住台北四層透天,人數共10人。 二樓兩人衛浴。 三樓六人兩衛浴。 四樓兩人衛浴 @洗澡習慣:集中在20-22點洗澡無泡澡習慣(大家下班吃飽後洗澡) @目前使用: 建商當初附設的系統是吃天然氣的瓦斯儲熱式(品牌型號:bradford white的75加侖mi75s6bn12)位置在一樓後院 @問題點: 1.婆婆堅持每天開關只開10分鐘,說開十分鐘水就會熱。(這件事情近一年我才發現,以前從來不過問,也不知道到底從何時開始這樣)這幾個月以來我和小孩常常洗戰鬥澡。洗完兩個小孩就沒熱水!我自己幾乎每天洗溫偏冷水 一個月前我抓狂了,趁他們吃飽上樓休息後。去打開開關我就不管了,這樣連續淋浴洗兩個小孩是熱水狀態!(總共洗澡時間約15分鐘,洗頭洗身體是關水的。怕沒熱水)但接著洗的我還是變溫水。一樣崩潰媽媽 好了。在我這一個月這樣實驗結果。最近帳單來瓦斯費兩萬。被公公念了一頓。老公回說:我花兩萬還每天沒熱水覺得超不爽。 就在清明節連假前一天。我們的熱水器壞了!壞了!壞了! 老天爺聽到我的心聲了。我老公一直去點火,說火燒的很旺燒到快火燒厝了。耶斯!大家現在洗的是比以前更冷的冷水澡。這幾天我們一家四口每天都到附近親戚家洗澡(親戚家是大樓用莊頭北的) 請問: 方案一:找代理商來修好他,找出高費用的原因。真的是因為沒關掉嗎?還是根本機器壞了。但瓦斯費到兩萬很扯 方案二:直接換熱泵式的電熱水器,但建置費用高。 方案三:直接換儲熱式電熱水器,但一樣要定時開關才不會浪費電。(娘家是老公寓使用這種的) 請問依照板上專業!以我們透天+人口多+集中用水洗澡時間。 建議哪一種呢? 我只希望連續洗澡三個人都可以有熱水啊。還有就是每次不要開2-3分鐘水才開始有熱水出來(是因為在三樓管線太遠的關係嗎?) 謝謝各位,我是一個對水電一翹不通的媳婦。但我會換燈泡和馬桶蓋啦 附上圖多+天然氣管線只到一樓 https://i.imgur.com/cWiHzVw.jpg
https://i.imgur.com/IwY5tZN.jpg
https://i.imgur.com/rdilH2B.jpg
https://i.imgur.com/44HnwBs.jpg
https://i.imgur.com/slClPJQ.jpg
婆婆一直開開關關的地方(倒數第二個,迴水泵浦) https://i.imgur.com/uts98se.jpg
※ 編輯: kmn76726 (180.217.178.177), 04/07/2019 11:44:31
markhbad54: 瓦斯費兩萬很扯,不要用儲熱式 04/07 11:47
markhbad54: 儲熱式不是給長輩開開關關玩的 04/07 11:52
markhbad54: 有這樣的長輩乖乖改瞬熱 04/07 11:52
kmn76726: 謝謝回覆。但我們是透天,管線如圖所示只到一樓。衛浴 04/07 12:00
kmn76726: 都在樓上適合用瞬熱式的嗎? 04/07 12:00
ChungLi5566: 看洗澡習慣 沒有家用熱水器可以撐10個人連續洗澡 04/07 12:05
ChungLi5566: 看要不要瓦斯管拉到3樓,裝一般的天然氣熱水器 04/07 12:13
ChungLi5566: 這有迴水系統 的確一直開著很耗能源 好處是開了就有 04/07 12:16
ChungLi5566: 熱水 04/07 12:16
galaxy13: 一般瓦斯16公升就好了吧,有回水系統不錯,回水洗澡前開 04/07 12:20
galaxy13: 就好了 04/07 12:20
galaxy13: 一般瓦斯是瞬熱用多少燒多少,費用也便宜 04/07 12:22
kmn76726: 請問如果將瓦斯管線也延伸到3.4樓!每層裝一台瞬熱瓦斯 04/07 12:52
kmn76726: 的。這樣迴水泵浦還需要一直開關嗎?不太懂迴水泵浦的 04/07 12:52
kmn76726: 功能。 04/07 12:52
kmn76726: 另外說16公升是指延伸裝了瓦斯管線後每層裝一台需要的 04/07 12:54
kmn76726: 公升數嗎? 04/07 12:54
vimeo: 我記得天然氣延長管線不便宜,你要不要先打電話問問看價格 04/07 13:16
vimeo: 為什麼你們家不考慮裝普通的天然氣瓦斯熱水器呢? 04/07 13:17
vimeo: 普通的熱水器就是開了才燒,也不會有迴水泵浦的問題 04/07 13:18
vimeo: 還是你家水壓很小嗎? 04/07 13:18
fishmemory: 我家4樓透天裝儲熱式75ml三段定時開關的,目前測試是 04/07 14:07
fishmemory: 可以連續三個人「大量」用水都還很熱的洗澡,然後等 04/07 14:07
fishmemory: 熱水器從27度再回到50度溫熱的程度大概要等20分鐘左右 04/07 14:07
kmn76726: 這個電儲熱式的好像不錯!跟我娘家的很像。我一開始也 04/07 15:09
kmn76726: 很偏向這種,但完全不知道我家管線水壓等適不適合。等 04/07 15:09
kmn76726: 週一水電開工要來問問看。或是要直接來問天然氣公司延 04/07 15:09
kmn76726: 長管線費用了。不是我可以作主的事情卻要我來查資料。 04/07 15:09
kmn76726: 蠻煩的@@ 04/07 15:09
vaper: 儲熱式的裝4樓,通到每一層,都有熱水 04/07 15:56
vaper: 瓦斯二萬,沒圖沒真相,應該不是一個月吧 04/07 15:58
vaper: 瞬熱式電流量很大,通常裝220v,現有線路才考慮 04/07 16:02
kmn76726: 費用單在老公公司那!明天請他們拍一下!我只知道我突 04/07 16:32
kmn76726: 然被唸一頓哈哈 04/07 16:32
kindred2348: 儲熱式加一個定時器就行 04/07 20:11
littlejunjun: 開關只開十分鐘意思是燒75加侖的水給十人用?太少 04/07 20:39
littlejunjun: 兩萬的瓦斯費是開關開了之後整月都沒再關?這樣不行 04/07 20:41
vwpassat: 以妳家這種狀況,水路管線問題會比較大,如是在四樓以儲 04/07 21:02
vwpassat: 熱式供水二三四樓洗澡用水,應該也是一條四分管接全部的 04/07 21:03
vwpassat: 沐浴龍頭,只要兩處同時開熱水就一定會搶水。 04/07 21:04
vwpassat: 電儲熱式供應全部用水和各樓層一部石油氣或天然氣瞬熱式 04/07 21:05
vwpassat: 供應各樓層用水的管線佈設不一樣。 04/07 21:06
vwpassat: 天然氣延伸到二、三、四樓並各裝一部天然氣瞬熱式熱水器 04/07 21:10
vwpassat: ,或是天然氣只延伸到二樓並裝一部天然氣瞬熱式熱水器, 04/07 21:11
vwpassat: 三樓、四樓各裝設一部石油氣瞬熱式熱水器。 04/07 21:12
vwpassat: 或是二樓裝天然氣瞬熱式,三樓裝石油氣瞬熱式,四樓裝設 04/07 21:12
vwpassat: 12KW電瞬熱式。 04/07 21:13
fuiiop: 樓上v大 天然氣瞬熱式熱水器 ??? 04/07 21:13
fuiiop: 改管費用要考慮啊! 04/07 21:14
zzzZZabonbon: 開關是迴水機吧,這鍋爐關掉都要點母火,沒提到就是 04/08 02:07
zzzZZabonbon: 不是關鍋爐,迴水機開著瓦斯費這麼高代表能力不夠 04/08 02:09
zzzZZabonbon: 無法達到溫度一直運轉或是時控開關壞了一直運轉 04/08 02:09
zzzZZabonbon: 不過照敘述可能迴水機能力不夠熱水打不上去或是 04/08 02:10
zzzZZabonbon: 有混合龍頭故障造成冷熱水互通不夠熱也有可能 04/08 02:11
zzzZZabonbon: 每層裝熱水器瓦斯改管跟改水管費用應該比熱泵式高 04/08 02:12
zzzZZabonbon: 瓦斯費兩萬 一度算15 20000/15/60 一天22度也不算扯 04/08 02:14
zzzZZabonbon: 畢竟十個人用平常也有五六千吧XD 04/08 02:18
zzzZZabonbon: 會不會其他戶沒這問題反而是你水龍頭壞掉之類的 04/08 02:19
zzzZZabonbon: 資訊不夠詳細也無法判斷 如果自己住高樓層的話 04/08 02:19
zzzZZabonbon: 多加一台儲熱式電熱水器作中繼也行 04/08 02:20
kmn76726: 謝謝板上高手雲集。我今天先來跟管委會要一下建商的水 04/08 05:46
kmn76726: 管或什麼分佈圖之類的。昨天趁回娘家一家四口也順便洗 04/08 05:46
kmn76726: 澡了T_T 。昨天我特地到頂樓看。我家頂樓只有冷氣壓縮 04/08 05:46
kmn76726: 機沒有水塔。水塔在地下室。 04/08 05:46
kmn76726: 疑似水塔https://i.imgur.com/5QhfG2c.jpg 04/08 05:46
kmn76726: 管子https://i.imgur.com/0PXLCrg.jpg 04/08 05:48
kmn76726: https://i.imgur.com/2z0VJeY.jpg連接的管子 04/08 05:48
kmn76726: 不知什麼開關ㄧhttps://i.imgur.com/YFtLvlU.jpg 04/08 05:50
kmn76726: 不明https://i.imgur.com/D3JJ2IC.jpg 04/08 05:50
kmn76726: https://i.imgur.com/JkfbRA6.jpg 04/08 05:50
kmn76726: 這些東西我們家沒人知道==也不知有沒有動到這些地方才 04/08 05:52
kmn76726: 會導致沒熱水。因為開開關關的婆婆回大陸兩個月啦== 04/08 05:52
kmn76726: 我跟先生研判。鍋爐在燒應該不是鍋爐問題。是打水系統 04/08 05:56
kmn76726: 或熱水管什麼之類的有問題。(會不會是因為頻繁開關造 04/08 05:56
kmn76726: 成不知)另外回覆樓上版大:只有開晚上白天沒有開著迴 04/08 05:56
kmn76726: 水泵浦因為大家都上班去了。白天在家只有婆婆和阿公+外 04/08 05:56
kmn76726: 籍看護 04/08 05:56
ERT312: 妳家有三相的電耶,一般都是工廠或是大樓的公電才會用到三 04/08 08:05
ERT312: 相的電力,妳家的泵浦馬達應該是三相馬達,還有做功率因數 04/08 08:08
ERT312: 調整,但是妳家人都不知道,那些東西是妳家的還是公共設備 04/08 08:09
ERT312: ? 04/08 08:10
kmn76726: 家裡的!是自家地下室的。我們是獨立地下室 04/08 09:05
ERT312: 會不會妳婆婆才是知道所有真相的人 04/08 17:29
kmn76726: 回覆所有樓上專業大大。今天水電幫我們檢查了。原因是 04/08 18:40
kmn76726: 瓦斯儲熱器接著的管線漏水了!導致燒好的熱水一直流失 04/08 18:40
kmn76726: !桶內溫度不夠所以一直燒來維持溫度。水電先生說要整 04/08 18:40
kmn76726: 個換掉不能修。的確在我們檢查時一直啵啵的在出水。另 04/08 18:40
kmn76726: 外熱水管也是在一樓!除非牽明管,所以不適合在樓上安 04/08 18:40
kmn76726: 裝瓦斯瞬熱或儲電式瞬熱。但可以把現在的瓦斯儲熱器換 04/08 18:40
kmn76726: 成電力儲熱只要從地下室拉線到一樓即可。另外也搞懂迴 04/08 18:40
kmn76726: 水泵浦原來是為了維持水管內的循環熱水。不是造成瓦斯 04/08 18:40
kmn76726: 上漲的原因。水電們真的好厲害啊﴿ 04/08 18:40
kmn76726: 樓上不是問號!是讚的圖案啦!哎唷! 04/08 18:42
kmn76726: https://i.imgur.com/zIyjaTR.jpg 04/08 18:47
ERT312: 不錯 妳婆婆應該感謝妳幫忙抓出漏水,我猜漏水應該漏很久 04/08 19:20
ERT312: 了,只是都沒人注意,直到妳把瓦斯熱水器開整天,問題才顯 04/08 19:21
ERT312: 露出來。 04/08 19:21
ERT312: 不過如果只是管路漏水,就修管路就好了,水電是說什麼不能 04/08 19:25
ERT312: 修? 04/08 19:25
kmn76726: 是接頭那邊一直漏水。剛剛又特地去看一次一直在流。像 04/08 21:49
kmn76726: 被腐蝕掉。https://i.imgur.com/nt2J8aB.jpg 04/08 21:49
yanrule: 看起來是硬管直接與儲水桶連接,需要注意這種美式機種的 04/08 23:16
yanrule: 螺牙是否為美式規格,建議直接與熱水器的經銷商詢問。 04/08 23:16