※ 引述《zexinfinite (新的心跳)》之銘言: : ※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ : ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ : ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ : ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : 技術支援 : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 剛剛套房外面的總開關一端電線燒焦,但是開關沒有跳電,兩個禮拜前有發生總開關跳電 : 的狀況,請問要提醒房東哪些地方呢? : 3.問題存在時間: : 剛剛發生燒焦跟起煙,兩週前總開關有跳過一次電。 : 4.照片連結: : https://i.imgur.com/r5kIoRE.jpg
: 5.其他 : : 無 看起來像是線跟端子沒壓好 線沒吃進端子裡面 你們套房是不是都用瞬熱水器 如果有多個房間同時用熱水 電流要破百很容易 不過因為接線有瑕疵或是螺絲沒鎖緊 電流不用破百就會過熱跳電了 是說兩週前跳電你就應該告知你房東了 你不把情況告知你房東 到時候真的災情擴大連你都有責任 https://imgur.com/LFoCLe9 剛剛又放大仔細看了一下 紅色箭頭圈起來之處有貓膩 只壓到三條線 而且貌似帶絕緣皮的線? 然後上面破皮黃黃一坨之處也很怪 這個接頭值得剪下來分析研究 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.83.164 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1608082705.A.6FF.html ※ 編輯: ERT312 (36.238.83.164 臺灣), 12/16/2020 10:05:18
jackcomtw: 專業 12/16 14:53
markhbad54: 燒在這種地方,水電幾乎都算業務過失 12/16 16:30
vwpassat: 壓接端子絕緣套管 有貴到 水電工 都買不起嗎?還是根本 12/16 16:38
vwpassat: 不知道有這東西? 12/16 16:38
zexinfinite: 感謝專業的大大回覆,今天房東有請水電來換一個士林 12/16 17:00
zexinfinite: 電機的總開關,兩週前跳電也有換過開關,可能是當時 12/16 17:00
zexinfinite: 師傅沒有弄好,另一樓的大大也說可能當時不是用專業 12/16 17:00
zexinfinite: 工具壓的,今天有看到是用壓接鉗做的,今晚再觀察看 12/16 17:00
zexinfinite: 看,感謝! 12/16 17:00
zexinfinite: https://i.imgur.com/GdjSMbC.jpg 12/16 17:00
zexinfinite: https://i.imgur.com/5adoIsr.jpg 12/16 17:00
ERT312: 原來兩個禮拜前就有處理過了 那責任就不在房客了 12/16 19:04
ERT312: 現在兩光師傅好多 連個端子都壓不好 開關規格也亂配 12/16 19:05
jetzake: 畢竟大家都想省錢或自己弄 靠這行吃飯越來越不容易啦 12/16 20:38
kindred2348: 75a配100安根本謀殺 12/18 01:28
saram: NFB太熱了. 12/18 04:08
dnaspirit: 那個壓接端子都變形了 12/18 19:34
dnaspirit: 後面這摸多線接再一起超危險 12/18 19:36
ERT312: 有壓好接好就不會危險 那些線一定還會有對應的NFB開關保護 12/18 19:46
ERT312: 你該不會以為後面不會有過載保護了吧? 12/18 19:48
core168: 真黑心,要先留意逃生路線吧 01/08 05:57