看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《kevin760905 (板橋易遜)》之銘言: : 所以急忙去買了pvc 6分管 和一些OS、OL接頭,自己上膠合劑接一接 : 目前問題是解決了,但特力屋的pvc管上有註明是一般流體給水用,非自來水 : 當下看到是有詢問賣場人員,他似懂非懂的說應該沒差 6分B管跟W管厚度跟質量都是一樣的 https://imgur.com/u0PNICx https://imgur.com/xYqS0SB 但1"管時兩者外徑出現差異 所以買管要看標稱管徑mm 不能只看幾分或幾吋 不過現在南亞管多只印標稱mm 如原po買的只印20mmx2M,不印6分 (標稱管徑20mm,2米長) 但B管與W管水壓試驗也不太一樣 https://imgur.com/aTOt62o https://imgur.com/yhSCAHl 6分B管試水壓是60kgf/cm^2,允許15kgf/cm^2 6分W管試水壓是40.8kgf/cm^2,允許7.6kgf/cm^2 原po買的厚管印的允許水壓0.75MPa=7.6kgf/cm^2 可能後來都用40.8送測吧 我貼圖的資料是舊版的了 反正它們的爆破壓力都遠高於此 : 但今天研究之下才明白我買到的是B管,似乎要用W管才是自來水專用 : 請問若用B管當水塔的進水管,主要會有什麼問題呢? : 家裡有孕婦和兩歲的小朋友,所以想請教各位先進 : 會有飲用水安全的疑慮嗎?謝謝各位。 擔心飲水安全就裝RO濾水吧 PVC管安全無虞但施工過程會用膠水還可能烤管 烤到燒焦到達某個溫度就會產生戴奧辛 總之你不知道你喝的水經過了什麼 水塔也可能跑進垃圾或動物屍體 也可能孳生藻類 (有的人塔蓋被颱風吹走了都不知道) 微囊藻毒素有很高的肝毒性 煮沸無法破壞 只能靠過濾 : 4.照片連結: : https://i.imgur.com/LlTSdpe.jpg
: 5.其他 : : 有特別靜置一天等膠乾才進水,前面的水也有拿來順便洗水塔放掉 : https://i.imgur.com/5apGLhQ.jpg
: https://i.imgur.com/zdaKQJ5.jpg
管塗硬質膠合劑接合後不用等到一天 很快就有水密性 https://youtu.be/aG3eCRHZIDA
官方影片建議: 2吋以下(不含2吋)可活水施工 2吋以上建議停水4小時 重點: 1.接合後須持續按壓30秒 2.活水作業須持續按壓3分鐘 可見2吋以下(不含2吋)的管件 因為接合縫隙較小 上膠接合後立即具有水密性(但抗剪力還不夠) 所以可活水作業 無水壓時須按壓30秒以產生足夠抗剪能力 防止管件滑脫 有水壓時須按壓3分鐘以產生更強的抗剪能力 防止水管被水壓拉脫 管件越大公差越大縫隙越大 膠水不具立即水密性 所以需要等待熟成時間 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.202.104 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1613495198.A.929.html
zi98btcc: 原來如此,要去查CNS規定 02/17 01:39
HCZhicong: 推 02/17 08:40
b18902040: 專業,講解仔細 02/18 10:50
njaak: 推,解說詳細。 02/20 08:16
※ 編輯: ERT312 (218.164.142.107 臺灣), 10/20/2022 01:03:22