推 ironscott: 磁鐵吸看看,有磁性可能是4系列,無磁性再用化學藥劑去 03/10 22:42
→ ironscott: 試看看是不是2系列 03/10 22:42
其實是幾都沒關係,大家也清楚不鏽鋼經過加工可能於某些部分出現磁性,但跟生鏽與否
又是另外一回事。
推 ERT312: 原本不是淨水器接地亂接 怎麼變成洗碗機接地也亂接? 03/10 23:27
感謝E大提醒,前一篇打得太急,確認是洗碗機接地線。
※ 編輯: my770522 (1.169.127.95 臺灣), 03/11/2023 00:24:24
推 concrete2536: 生鏽就是不鏽鋼純度問題,你的水槽材質有偷料 03/11 10:13
→ concrete2536: 很多號稱不鏽鋼,幾年後就生鏽 03/11 10:13
正常使用下應該大部分都不會生鏽才對
→ GLUESTICK: 成份要一直往上追鋼鐵廠品質證明書 不過廠商不可能理你 03/11 12:42
怪就在有問題應該不會只有一個水槽甚至是一個部位
推 deltaz: 你用三用電表量一下接地線與水槽金屬間的電壓,理論上應 03/11 14:02
→ deltaz: 該是0才對,有漏電的話,要找一下是哪裡漏出來的,以免有 03/11 14:02
→ deltaz: 安全疑慮。當然也有可能是金屬間的電位差。接地線這樣接 03/11 14:02
→ deltaz: 要是漏電很危險欸,到時候整個水槽都通電,有夠天兵 03/11 14:02
推 deltaz: 另外量一下接地線與中性線的電壓差看看 03/11 14:04
有用電表量濾水器跟水槽的狀態,過程有拍影片紀錄,這是截圖
https://i.imgur.com/szw71M5.jpeg
但能證明什麼呢?
推 ironscott: 4跟3系列會生鏽 03/11 16:42
→ ironscott: 更正,4跟2系列會生鏽 03/11 16:44
水槽其他部分都好好的,所以猜測成分可能不是主因
※ 編輯: my770522 (220.137.177.177 臺灣), 03/11/2023 18:08:58
推 DFTT: 前篇有人提到不銹鋼檢測劑 後來有做嗎? 03/11 18:03
推 Saren: 家中洗碗機當初也是照手冊接到出水的金屬 但發現會漏電 後 03/11 19:10
→ Saren: 來還是把地接去中性線 覺會還是接中性線比較保險 03/11 19:10
推 deltaz: 接地跟中性線建議也量一下 03/11 20:40
→ deltaz: 把金屬通電再放到潮濕環境很容易生鏽啊,沒有多少金屬撐 03/11 20:43
→ deltaz: 的住的。不鏽鋼會生成氧化膜,可以抵抗水造成的鏽蝕,但 03/11 20:43
→ deltaz: 是只要有任何會讓氧化膜被破壞的因素存在,就會生鏽 03/11 20:43
推 deltaz: 你龍頭與水槽的電位差沒有很大,覺得不是主因,強烈建議 03/11 20:47
→ deltaz: 查一下接地線,恢復原本接地方式,然後查一下中性線與接 03/11 20:47
→ deltaz: 地線電壓差,如果太高你的淨水器要查一下哪裡漏電 03/11 20:47
→ tayuplay: 有接地會還原氧化 03/12 10:27
推 jiankein: 漏電造成生鏽的關鍵字:電解、氧化還原,原po做功課 03/13 08:46
推 mcyangtw: 換個正304就不用找原因了買達隆省事 03/13 12:43
→ sdiaa: 304不能生成保護膜一樣會鏽 03/13 13:45
推 nebulaforest: 測量電位差的方法錯誤,假設是因為濾水器讓水槽帶 03/14 08:49
→ nebulaforest: 電,測量時要讓兩者絕緣後再測,才能量出正確數值 03/14 08:49
→ nebulaforest: 。不然在水槽持續帶電的狀況下,兩者的電位差當然 03/14 08:49
→ nebulaforest: 很小 03/14 08:49