看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
最近想要請水電師傅改一下家裡的配電 1樓 只有1台冷氣 2.3.4樓 有5台冷氣 然後打開電箱... 1樓的總開關(漏電斷路器?)是50A ... 但師傅說看線的粗細 只有8平方 然後 2.3.4樓就都是各自的電箱了 既然1樓都有給到50A 那2.3.4的進屋線不就14平方 甚至22平方?? 問題是... 台電電表後面的電線根本看不到阿...(在牆壁裡) 要怎麼知道進屋線的規格呢?? 8mm2 14mm2 22mm2 ? 是開2樓電箱 然後找2樓電箱裡面最粗的那一條電線就是進屋線了嗎?? ※ 編輯: aass5566 (118.233.32.68 臺灣), 07/14/2023 21:46:02
shot0909: 看電線本身外皮就知道了 07/14 22:09
novarossi: 電錶二次側的線會拉去給開關箱總開關的一次側 07/14 22:26
novarossi: 換句話說,師傅怎麼看你的一樓 07/14 22:27
novarossi: 你就怎麼看你的234樓 07/14 22:28
Rapacious: 你知道總開關這個東西的話 2樓以上都是一樣看法 但前 07/15 01:54
Rapacious: 提你有2顆以上的電表 07/15 01:54
markhbad54: 各樓層分電箱只會小於等於總電箱的線徑 07/15 02:10
vaper: 怎麼看?給照片啊,隔空通靈? 07/15 15:33
a63952: 找連接接戶線的地方,那邊有台電的線跟進屋線互相接在一起 07/25 14:35