看板 Interior 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《Egge (蛋)》之銘言: : 最近要裝修房子 打算把浴室內設備的配置修改一下 : 馬桶 洗手檯 都想更換位置 還有浴缸拆除做乾濕分離 : 我們家的浴室是使用吊管(就是管線在地板下方 若要修改得去樓下的天花板配管線) : 請水電行來看過以後說沒有問題 可以照我們的想法更換 樓下也答應讓我們進去施工 : 不過我們很擔心管線換位置後會有漏水的問題 : 雖然水電行說不太可能 但是還是有點怕怕的 : 所以想請問有沒有網友做過類似的工程 有漏水的情況發生嗎? : 如果有 修起來是不是會很麻煩呢? : 先謝謝各位的回答 01.糞管水管本身的問題比較少, 因為是明管,萬一真漏水,管線再重配一次就好. 要特別注意的是舊管切割時要小心別影響埋在牆內的管 (如果大樓有管道間,那應該沒這問題) 02.不過因為浴室的配置要更改,那地板的防水需要重做,然後地磚也得更新. 這部份(浴室防水的部份)請完完全全的重做一遍, 並於防水施作完後試水三天,應該就OK了 個人經驗,歡迎討論 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.64.104.186