每10公尺的高度可以產生1kg/cm2 的水壓,所以一棟20層樓高的建築若未裝設減壓
設備,水從樓上水塔下來到三、四樓住戶的時候其壓力可能高到8-9kg/cm2 。當高
樓大廈本地大樓內裝設的減壓閥往往又是規格不夠,甚而都沒裝
,這種狀況下鄰居當然就不用睡覺了...............
有時即使大樓並不很高,但是因為建築物內的住戶多,使用同一條幹管開開關關的結
果也會出現“水錘現象”
我覺得可行的方法有
1.各樓層裝減壓閥
減壓閥如果離屋頂越遠水壓愈大,就需要裝減壓閥,越遠必須要裝的愈多。一般來說
往上倒推八樓就要裝一個
但是就同一管線業界都是每八到十層樓會再安裝1個減壓閥
2.安裝水錘吸收器(防止器)
淨水機的水錘最簡單 那是可以避免的,就是在淨水機進水閥門前家裝穩壓閥
--