看板 Interior 關於我們 聯絡資訊
這篇觀念大方向滿正確的 , 不過有些小地方還是補充一下 . ※ 引述《lemodan (雄哥)》之銘言: : 放一般重物當然可以,放浴缸??? : 這、、、雖然小弟是外行,但是也覺得很危險耶 : 一般磚砌浴缸(正準備裝) : 要作防水、打底,好一點裝鑄鐵缸作防水 : 石頭的重量 : 加上水的重量,水很重耶!!! : 一般陽台承重力大概是每米200~250公斤(新家裝潢時,想作景觀吧台查的) ^^^^ 現行法規的話扣除安全係數 每平方公尺約略接近300kg . : 拆牆可能不會拆到承重牆,但可能會拆到應力牆,說不定會減少陽台的承重力 ^^^^^^ 首先建築結構上並沒有一個這樣的專屬名詞叫"應力牆" , 那是坊間不知道由誰開始以訛傳訛的怪名詞 . 所以你想說的應該是剪力牆 , 但剪力牆的設置條件非常嚴苛 . 台灣95%以上的建物都不會看到這玩意 , 就連執業十幾年的結構技師一生也"畫"不到幾次這種需要設置剪力牆的結構設計 就一般消費者而言 , 擔心這個實在有些多慮 . 因為真的真的真的很難碰到 . : 假設建商說可以拆,就算都不會影響好了。 : 一個磚砌浴缸本身的重量 : 加上假如妳浴缸一米長,一米寬,放上六十公分深度的水 : 那就是六百公斤以上耶!!! : 而且磚砌浴缸就是深,陽台的承受力更大、、、 : 風險真的很大、、、 這觀念也很好 , 但結構行為上載重還是有分 , 水是屬於"活載重" , 計算上跟"靜載重"是分開的 . 所以兩者不能混為一談 . 更別說還有安全係數 . : 最多最多,是隔起來,內部原來室內空間的地方作衛浴 : 然後陽台的地方只能作景觀跟放置簡單的物品 : 這個險最好不要冒、、、 撇開這些問題 , 其實原原po還有另外一個問題就是引水 , 一般熱水器不會設置於景觀陽台 , 而是工作陽台 , 所以勢必要引一條不短的熱水管到景觀陽台 . 這樣會有一個副作用 , 就是夏天時 , 該管徑通過得地方 , 地面會很熱. : 而且磚砌浴缸的漏水問題一直是個痛。 不要請一般的泥作師父 , 找專業做降板或石砌浴缸的廠商會好很多 , 因為會比較注意防水層施作 . 但違法的事情就是有風險 , 所以 自行評估吧 . -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.169.132.199 ※ 編輯: caution 來自: 118.169.132.199 (09/02 12:02)