看板 Interior 關於我們 聯絡資訊
再次請益 找廠商估價全熱的安裝費用 室內30坪 (已扣除衛浴空間) 四個房間 廠商估價用三菱主機350 主機報價52000 我上網查室內50坪以下使用250即可 但廠商說開了6個出風口(四個房間+客廳 餐廳) 怕風力不夠 請問在預算考量下 選用250會不會造成效果不好? 先謝謝回覆! 另是否有推薦全熱的廠商 (新竹) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.215.59 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1539825228.A.45E.html ※ 編輯: kernal (111.251.215.59), 10/18/2018 09:15:44
deltaz: 沒有管路圖很難討論,沒有需要用過梁器,管路跑多遠,管10/18 10:07
deltaz: 路轉折很多嗎?希望換氣的量是多少?? 家裡有幾個人要住,10/18 10:07
deltaz: 這些資訊都沒有問了,隔空抓藥很難10/18 10:07
謝謝回覆 資訊我再補上來 人口2大2小 廠商畫給我的圖是這樣 https://i.imgur.com/7Ikstor.jpg
※ 編輯: kernal (111.251.215.59), 10/18/2018 11:41:49
deltaz: 綠色進氣紅色排氣嗎?那紫色線路是??梁的位置在哪裡?? 樓10/18 12:02
deltaz: 高多高???10/18 12:02
deltaz: 管路規劃看起來有點悲劇。以人口計算,每人20~30CMH,大10/18 12:02
deltaz: 概要80~120,你廚房看起來是獨立有門不需要太大的換氣量10/18 12:02
請益D大 管路悲劇是因為什麼? 我找的這家也是網路上蠻多人推薦的廠商! 可否提供建議?
deltaz: ,但看起來壓力損失應該很嚴重,裝250的機種不知道實際能10/18 12:02
deltaz: 剩下多少10/18 12:02
haydou: 主機報價太貴了,露天35rx5不到35張小朋友10/18 12:02
haydou: 過樑器壓損很大,全熱寧可大不可小10/18 12:04
deltaz: 價格要看含不含安裝,全熱常常是施工的料錢跟工資比主機10/18 12:04
deltaz: 貴很多10/18 12:04
haydou: 廠商其實可以找桃園的廠商,價格實在不少10/18 12:05
deltaz: https://i.imgur.com/eaQ3QTE.jpg 10/18 12:10
deltaz: 這是我家的單,安裝費吃掉快一半的預算,裝大台的缺點還10/18 12:10
deltaz: 有管路會變大3吋->6吋,如果沒規劃好,一定會悲劇10/18 12:10
zen0307: 原PO想裝全熱交換機是原本的考量嗎?(甲醛)10/18 12:12
是的。還有因為孩子有過敏體質 所以對空氣品質需要要求
zen0307: 考量噪音 平常只會用低中速 再考慮損失 可能剩100初頭10/18 12:14
zen0307: 換氣率應該0.5/h左右吧~10/18 12:15
zen0307: 要先考慮原本想裝的理由~不然機型不對就多花錢的~10/18 12:17
loveporins: 借問一下,查網路有人說全熱要達到最佳效果,每個房10/18 13:16
loveporins: 間都要有進氣+出氣,且位置開在對角線。但建商跟我說10/18 13:17
loveporins: 沒聽過這種裝法,房間通常只會裝進氣口,出氣會自己從10/18 13:17
loveporins: 門縫之類的地方排掉。看原po的管線也是只有進氣口,10/18 13:17
loveporins: 但又怕這樣沒有達到換氣效果,請問大家的看法是?10/18 13:17
TSWEI: 通常會安排從門縫出氣.但如果你門有裝隔音的下降式隔音條10/18 13:21
TSWEI: 就需要再多開一個出排氣的孔洞.10/18 13:22
deltaz: 只有進氣沒有吸氣,差別效率問題吧,如果連轉彎與過梁器10/18 15:02
deltaz: 都會造成風量損失需要額外考慮,沒有出風口風的流動一定10/18 15:02
deltaz: 很差,但不知道影響多少就是了。而且大多數狀況裝一隻跟10/18 15:02
deltaz: 兩隻管成本差異有限,何必省那一筆,效果不好豈不是白花10/18 15:02
deltaz: 錢10/18 15:02
deltaz: 而且一般家用因為管路限制,通常會裝比需求低一級的機種10/18 15:03
deltaz: 又開最弱風,可以想像效果有多差(除非配的是高靜壓的機種10/18 15:03
deltaz: )10/18 15:03
※ 編輯: kernal (111.251.215.59), 10/18/2018 17:55:34 ※ 編輯: kernal (111.251.215.59), 10/18/2018 18:00:00
victor21835: 全熱交換器這麼便宜!! 他可以取代冷氣嗎?10/18 18:59
victor21835: 請問全熱交換器 孔徑多少? 過樑怎麼處理?10/18 19:00
deltaz: 我人是在南區,廠商部分沒辦法給你什麼建議,但照他規劃 10/18 19:31
deltaz: ,即使沒過梁問題,效率應該也不會太好,而且35tx5是六吋 10/18 19:31
deltaz: 管,你家天花板夠高嗎?? 六吋管超級大隻,大多數時候還要 10/18 19:31
deltaz: 找櫃體上方跑或是做假牆去包 10/18 19:31
謝謝D大意見 我們再來做評估
kingof303: 六吋真的很誇張 夠用就好 10/18 22:38
kingof303: 風管用螺旋風管風損也可以小一點 10/18 22:38
haydou: 螺旋風管氣密性可能不足 10/18 23:19
dyyang: 轉折或分支一定要用叉管 不要用T管 10/18 23:20
haydou: 除非不作天花板,要不然還是pvc管比較保險 10/18 23:23
haydou: 不過安裝之前先確認管內潔淨度 10/18 23:23
廠商目前是用尼龍軟管 Pvc硬管也是覺得裡面會灰塵很多啊 ※ 編輯: kernal (118.166.182.14), 10/19/2018 09:13:04
cultivator: 40坪250應該是夠,我房子差不多大多有加一點預算上350 10/19 09:40
cultivator: ,風量再依照情況調大調小 10/19 09:40
cultivator: 最重要的是每個空間一定要有獨立出風口跟進氣口 關門10/19 09:42
cultivator: 時效果才會好10/19 09:42
cultivator: 你主機報價真的貴太多 全熱應該是要把經費花在管材跟 10/19 09:43
cultivator: 施工上 10/19 09:43
Kobe2630: 這平面圖看的真難過... 10/19 09:51
Kobe2630: 樑也沒有畫,要怎麼看管線? 10/19 09:59
Kobe2630: 連門都標不清楚的平面圖都有@@ 10/19 10:06
haydou: 真的露天找一台,主機價格貴到我不忍直視 10/19 10:22
haydou: Pvc安裝之前擦一擦就好10/19 10:23
haydou: 全熱之前安裝一台空氣清淨箱10/19 10:23
haydou: M01上面有蠻多安裝心得分享 10/19 10:24
kingof303: Pvc管要擦乾淨也不容易,被人詬病的地方 10/19 22:57
haydou: 我聽說是一公尺一公尺切,不過要看廠商願不願意配合 10/20 01:19
haydou: 光滑表面要擦乾淨應該不難... 10/20 01:20
deltaz: PVC管就算擦乾淨後,一陣子灰塵一樣就進去了,所以安裝時 10/20 07:13
deltaz: 不要太髒就好,常洗濾網才是重點,但常看到是管路安裝時 10/20 07:13
deltaz: ,只差沒拿去工廠鍍膜,裝好後三五年不換濾網(耗材好貴,10/20 07:13
deltaz: 我小資族oxooxoox),不用在小地方太糾結啦10/20 07:13
haydou: D大講到一個重點,我再跟廠商討論管材時原本要用很貴的那10/20 11:19
haydou: 種潔淨室風管10/20 11:19
haydou: 不過老闆問我一句:髒空氣進去裡面難道就不會髒嗎 10/20 11:19
haydou: 我認為前面定期換濾網比較實在 10/20 11:20
謝謝各位建言 主機報價真的很高 廠商是說因為網拍都是囤貨所以有促銷價 他們直接跟廠商訂 價格就是原價 考量荷包 已另尋其他家做評估 ※ 編輯: kernal (42.72.212.0), 10/20/2018 12:10:07
kingof303: 那你可以跟他說主機你買給他裝啊 10/21 09:36
deltaz: 全熱重點在於安裝而非機器,規劃施工能力爛,價錢便宜也 10/21 10:14
deltaz: 沒用啊 10/21 10:14