看板 MIS 關於我們 聯絡資訊
如題 上週公司發生一個VLAN 網路異常 (全公司有5個vlan,當時僅那個vlan的區域網路異常) ping gateway 的封包大概會通10個 然後掉2~4個 但是ping 的回應值非常快 大約都 1ms 但就是會瞬斷 我當下以為是有ARP的攻擊 但是arp -a 並沒有看到異常的MAC 後來我恰好看到辦公區有人私接hub 並且該hub 上面有一條網路線 兩端的頭都插在hub 上 這會造成迴圈與廣播風暴 我拔掉該條網路線後 網路就正常了~~~~ 當下是覺得 似乎是網路線亂插造成的廣播風暴 但是廣播風暴的特徵 我以為應該會 ping 值越來越大 然後才斷線嗎? 為何是ping 值極小 然後瞬斷幾秒呢? 請問有前輩們有遭遇過廣播風暴 當下的特徵為何? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 113.160.202.115 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/MIS/M.1402288800.A.EDB.html
littlecut:我遇過的事設備一直在回應arp的封包 造成cpu異常衝高 06/09 12:57
littlecut:設備就處理這個 造成ping設備會掉封包 06/09 12:58
acgwas:無flapping log? 06/09 13:41
trumpete:全廠使用dlink switch 小弟還沒習慣看網路設備的log 06/09 15:03
trumpete:以後知道要檢查log了~~~ 06/09 15:04
qmaw:有的時候ping gateway的數字不代表什麼 06/09 15:04
qmaw:因為那是gw的cpu回的,很可能cpu很忙,沒空回,但網路很順 06/09 15:04
advicer:對於網管設備最好能有一台syslog or snmp server 06/11 08:02
advicer:做系統狀態的集中管理,登入每台看的話太沒效率。 06/11 08:03
KKBS:Management MRTG 06/15 18:27
KKBS:mac flapping Port security 06/15 18:27