※ [本文轉錄自 Broad_Band 看板 #1KYi3S8v ] 作者: j1202 (Accio) 看板: Broad_Band 標題: [問題] 兩層樓申裝光線+MOD線路拉法? 時間: Fri Dec 12 18:18:02 2014 各位大大好 小弟今天去申請了新的100M/40M+MOD的優惠方案 因為我們家有四台電視所以需要申請100M 麻煩的是四台電視有兩台在五樓, 兩台在四樓 我們是舊式老公寓, 四樓五樓是分開沒接通 所以從五樓窗戶丟網路線到四樓XDD 目前網路的接法是(還沒裝MOD) 小烏龜(四樓)---PC1 | |-----------PC2 | |-----拉一條網路線到5樓---小分享器---PC3 | |------PC4 今天下午爬文看到的都沒有像我們要裝到四台MOD的個案 所以才發文請教各位大大的 請問這種狀況, 中華電信會給另外一台數據機代替小分享器嘛? 還是要自己另外去買一台支援IPTV的分享器呢?? 要的話有什麼推薦型號嘛? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.168.98.214 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Broad_Band/M.1418379484.A.239.html ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: j1202 (118.168.98.214), 12/12/2014 18:18:30
SPzero : MOD的使用是以接到數據機後方LAN孔位置上來連結收看 12/12 18:47
SPzero : ,若是依照原PO所提到家中環境情況來說,那麼建議還 12/12 18:48
SPzero : 是自己買一台可支援IPTV的分享器使用會比較方便些, 12/12 18:49
SPzero : 另外中華的數據機設備是與網路線路搭配使用,也就是 12/12 18:49
SPzero : 說一路網路僅提供一台數據機而已 12/12 18:50
那請問是要怎麼接呢? 是MOD那條線接到新買的iptv的分享器嘛? 那請問這樣樓上的MOD要怎樣接收到訊號??
sam005 : 找有支援IPTV的電力線網路橋接器不過這樣需要三個 12/12 19:18
這原理是跟一樓大大是相同的嘛? 一台和三台也差太多了 QQ
Sheng98 : 電力線網路要插在牆壁的電力插座, 用建築內的電線 12/12 20:24
Sheng98 : 當作網路線傳遞, 所以需要三個吧 12/12 20:24
越來越模糊了XDDD 不知道工程師到時候會先怎樣解決 Orz...
Sheng98 : MOD 部分如果要和網路一起綁約的話, 這樣數據機要插 12/12 21:15
Sheng98 : 四條網路線接四台 MOD 吧, 不過其中一條可能要經由 12/12 21:16
Sheng98 : 支援 IPTV 的分享器, 再接 PC & MOD 12/12 21:16
剛剛在網路上看到有PLC這種東西的樣子 但是原理有點不懂, 不知道可不可以適用我家 以你的作法就是下面圖表這樣嘛? 數據機(4F)----MOD1 |------------MOD2 |------------PC1 |------------PC2 | |------------IPTV分享器(5F)----MOD3 |----------------MOD4 |------------PC3 |------------PC4
ssecond : MOD會裝在哪呢? 12/12 21:49
ssecond : 最簡單的方式就是小烏龜 + switch/hub*2,取消分享器 12/12 21:50
這種作法是不是會引發什麼風暴的? 會讓網路速度慢到爆炸 剛剛還發現我家最高只能用到100/40... google一下這種好像還是VDSL不是光纖到府...
Sheng98 : 樓上這樣接, 這樣如果要同時上網不就.... 12/12 21:56
Sheng98 : 除非那條線路是無上網的 MOD 專線 12/12 21:56
ssecond : 烏龜4個port其中兩個分別接switch(以4port機型為例) 12/12 22:15
ssecond : 小烏龜剩下的2port加上switchs的空port總共8port 12/12 22:17
ssecond : 剛好給PC*4 + MOD*4 12/12 22:18
ssecond : 以上供法在可供裝100M所使用的烏龜是確認OK的 12/12 22:20
ssecond : 也省錢 12/12 22:21
小烏龜(4F) |--------Switch1(4F) | |-----MOD1 | |-----MOD2 | |--------Switch2(5F) | |----MOD3 | |----MOD4 | |----分享器1(4F)---PC1 | |----------PC2 | |----分享器2(在多弄一調新線到5F)--PC3 |------------------------PC4 這樣子嘛?
Sheng98 : PC 不要和 MOD 接在同一個 Switch, 那會造成網路封 12/13 00:19
Sheng98 : 包狂塞 12/13 00:20
Sheng98 : 數據機其中兩 port 接 Switch, switch 後面僅接 MOD 12/13 00:20
Sheng98 : 數據機剩下的 2 port 就接 PC & 分享器 12/13 00:21
Sheng98 : 但這樣子的接法 4 台 PC 應該無法組成一個區域網路 12/13 00:21
Sheng98 : (無區網需求的話則可以無視) 12/13 00:21
改新的了, 所以我需要買 兩台Switch 一台分享器 和在去買一條超長網路線...?
smiling : 考慮申請4台mod時,因數據機上只有4個lan孔,是有可 12/13 10:54
smiling : 能會有2台數據機的。還是等師父裝機完再買其它設備 12/13 10:56
smiling : 會比較好。有iptv功能的分享器,例如ASUS N12-HP、A 12/13 10:56
smiling : SUS N16、RT-N56U。 至於PLC條件為同一電力迴路, 12/13 10:58
smiling : 不同樓層之間是無法使用。 12/13 11:03
好喔, 師父禮拜三就會來施工 ※ 編輯: j1202 (111.243.109.34), 12/13/2014 15:52:59
Sheng98 : 先以中華電信師傅所帶的機器還有現場狀況讓師傅決定 12/13 16:40
Sheng98 : 如何施工吧 12/13 16:40
kyle0478 : plc跨迴路未必不能用 不過除非真的很不想拉網路線 12/16 17:31
kyle0478 : 不然還是不建議裝這東西 12/16 17:32