※ 引述《twcoco (快點拉!)》之銘言: : 各位先進 : 小弟目前遇到這樣的問題 : 我的PLC輸入端額定是DC 24V : 需要用微動開關來控制I/O輸入 : 可是找了市面上的微動開關規格 : 大部分是交流 110/220V 的 : 找來找去只找到某日系大廠有此種規格 : 可是廠商收了貨款後臨時通知我要等四十五天 : 殺的我措手不及 : 現在想請教是否有其他規格的微動開關可以適用? : 例如有些標示為48 VDC 0.1A這種其實也可以用? : 或是我要選用交流電的微動開關 : 然後再透過Relay去控制PLC : 這樣作法在控制會不會有其他問題? : 以上 : 請教各位的意見!謝謝! 微動開關 如果是一般的接觸式微動開關 可以直接使用 因為它標註的是該微動開關的接點可接受最大負載 並非是做動的條件 而且其做動原理 僅是乾接點閉合或斷開 以上供你做參考 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 203.70.192.72
zelk:順便提醒 最近看到有人傻傻將輸入端直接接電源供應器DC24V 02/18 23:36
zelk:正確接法是 S/S會提供DC24V的電壓 不要再用電源供應器去接啦 02/18 23:38
twcoco:謝謝各位的意見 對我幫助很大 02/19 15:06