作者DESW1 (充滿理性的瘋子)
站內Mechanical
標題[討論] 不管怎麼想這個設計真的有問題啊...
時間Wed May 19 22:27:00 2010
今天奉命去處理一台會漏水的自動過濾器
http://www.amiad.com/filters/SAF3_1.asp?filterNum=SAF3
好像是以色列設計的
MAX工作壓力可到10KG/M^2
可是我發現它的釋壓(沖洗)閥,開關的時候只有ON/OFF
沒辦法控制開關的速度
變成一個高壓的TANK內(8KG/M^2)
排水的瞬間降到4~6KG/M^2
排水完畢時閥件瞬關,水鎚的瞬間壓力直接把我的0~10KG的壓力表衝破表
然後幾個法蘭面就噴水...
...這甚麼鬼設計啊...
明明用氣動閥慢慢開關就可以避免的東西,弄個瞬開瞬關的閥件造成水鎚...
--
甚麼是安全感?
就是禮拜天不想出門~但身上還有兩包煙的感覺
new
http://desw.blogspot.com/
old
http://blog.xuite.net/desw/BLOG
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.26.0.60
→ menal:來不及補水 造成壓差過大? 入口管徑是否太小? 05/24 23:39
→ DESW1:出口2"+4" 入口4" 是因為這個理由照成的嗎? 05/26 22:54
→ DESW1:出口縮一點會有幫助嗎? 05/26 22:54
→ menal:搞錯方向了 釋壓閥可將洩壓值調低 目前應該是接近最大壓力 05/29 01:27
※ 編輯: DESW1 來自: 114.41.171.28 (05/31 00:23)