看板 Mechanical 關於我們 聯絡資訊
最近有一些工作上的問題想請教 如果說再相同條件 只改變所謂的板厚 也就是熱傳導距離變為兩倍 這裡面有考慮的因素就只有熱阻抗了嗎? 相同條件是 1.相同的熱傳量 2.相同的熱傳面積 疑問的是 這會是相同的熱損嗎 畢竟熱阻抗好相不一樣了 目前感覺好像只有q=k*(△T/△x) 比較相關 假如x板厚不同,q相同那溫升就不同? 因為我這樣算起來 感覺熱阻抗好像有跟沒有一樣 x板厚從0.4mm->0.8mm 所以代表我的板厚差距過小? 熱阻抗幾乎沒有嗎? 那這樣感覺好像不會影響(幾乎等於沒有)? 請問我這樣的想法是對的嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.170.19.96 ※ 編輯: rQQp 來自: 118.170.19.96 (04/12 22:16)
gamer:q=k*(△T/△x),你板厚加大兩倍,單位面積熱傳量減成1/2, 04/12 23:41
gamer:這樣怎麼會沒有差? 04/12 23:41
fh10627:你這樣問題不完整 板子厚度造成的熱阻變兩倍 但對總體而言 04/12 23:51
fh10627:可能只是微小改變 另外應該還有對流熱阻 跟接觸熱阻 04/12 23:51
w9103:手邊有熱傳課本 可是還沒開始念 哈哈 04/13 00:15
ntust661:看你的板子可不可以視為一個一維的熱傳導阿@@ 04/13 01:53
ntust661:如果沒很大也不行XD 04/13 01:53
Homeparty:板面積與厚度差異過大,熱傳會視為二維熱傳..L,H>>>>>W 04/13 18:21
callmei:還要考慮是什麼材料 熱傳係數對溫度的相依性大不大 04/15 12:07
callmei:如果相依性高 就不能當成常數 會變成非線性熱傳 04/15 12:08
callmei:不過基本工程應用都是不考慮非線性熱傳的 04/15 12:12
callmei:單純從1D熱傳來看 固定熱通量 也就是邊界條件為Neumann 04/15 12:14
callmei:增加厚度改變的就只能是溫升 從文中的傅立葉定律也能看出 04/15 12:16
callmei:看是如果板材的熱傳導係數過大 也就是式子中的k主導了q 04/15 12:17
callmei:那原本△T就很小 變兩倍也還是很小 自然給人感覺像沒影響 04/15 12:22
callmei:我比較好奇的是為什麼你的問題為什麼會是固定熱通量? 04/15 12:34
callmei:如果是工程上碰到的問題 通常較多是固定兩端溫度不是嗎@@ 04/15 12:36
callmei:就是知道的是板子內外的溫度 然後希望增厚能減少熱通量 04/15 12:38
dashu:電子散熱就是定功率, 求溫差(通常希望溫差小) 04/16 07:13
rQQp:固定熱通量是因為我已經知道 進去的熱是多少了 熱損排除 04/24 20:04
rQQp:至於無法固定溫度是因為 另一端還有流體經過 會把溫度帶走 04/24 20:05
rQQp:所以我再想說 以熱通量來檢是這個問題可能比較適合 04/24 20:06
rQQp:我的板面積2m^2 板厚0.8mm 應該差異很大了 所以考慮二維 04/24 20:08