※ 引述《Pygmalion ()》之銘言: : 如題 : 除了過電流 線圈接地保護跳脫 : 請問還有什麼條件會讓保護電驛動作? 看是什麼電驛,一般的overload只會保護過電流,有些的會有欠相保護。 隨便抓一個解說:士林電機TH-P12 http://www.seec.com.tw/product/product_info.asp?pno=168&sno=&dno=109&selno=7 就會有下列型號可以選用 二素子型:TH-P12(R)(S) 三素子型:TH-P12E(R)(S) 過載及欠相保護型:TH-P12PP(R)(S) 有時,負載線路的端子不良、沒鎖緊也會導致O.L.跳脫。因為過熱了。 O.L.內部是雙金屬片,若是年紀大了也會誤動作。 所以技術允許的話,定期用熱顯像儀照照控制盤是件好事,超過環境溫度40度就 檢查一下。 : 尤其我想問的是 當輸電線路不穩的時候(例如高低頻 低電壓等) : 馬達為何需要保護? : 謝謝~ 高低頻會造成馬達過載甚至燒掉(變頻器是因為輸出電壓也是可變的,所 以不會燒馬達) 高低電壓也是一樣,平時電壓高一點還好,過低的話要嘛無法啟動, 要嘛就過熱給你看。 簡單說,為何需要保護,因為你不保護馬達,馬達搞不好就死給你看。 -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.166.101.237