看板 NCHU-PA 關於我們 聯絡資訊
我前陣子發現我以前線材上課說錯了 在這邊更正一下 --------- http://ppt.cc/zsHl 像這種有隔離網的線,之前上課是教這樣 「將隔離網跟地線接在一起」 前陣子實驗室有個學長跟我說了正確的焊接方式是這樣 「線的其中一端,將隔離網跟地線接在一起 線的另外一端,不要接隔離線。」 會這樣接的原因在於隔離網的用途就是將外界雜訊吸收之後導入地線 面積大,而且將內部訊號線包覆,故能將雜訊對訊號線的影響降至最低 如果兩端都接起來,那雜訊就會在電路裡形成一個迴路 雖然是地端,但是抗雜訊能力就降低了。 至於哪一端應該要跟隔離網焊接在一起呢?  答案是: 「接地比較良好的一端」 那麼那裡的接地會比較好呢? 答案是: 「靠近台電的那端」 而在我們的實際應用上,就是離Amplifier比較近的那端。 -------------------- 另外再補充一個接地小常識 所謂的"地",大家應該會說就是指地球、大地 但是大家有沒有想過為什麼插在泥土裡也可以通電呢? 其實是不行的,之所以有些地方可以,是因為它含有水分 (另外這篇有提到 http://ppt.cc/YgD4 鋼筋混凝土建築有規定接地電阻要在50歐姆以下) 台電系統的接地有一端是接在地球上的 圓廳的接地也是接在地球上的 但你有沒有想過一個問題,長一點的銅線都會有電阻,距離夠長也會造成損耗 那圓廳跟發電廠隔這麼遠,接地也能接在同一個電位上嗎? 台電是怎麼解決這個問題的呢? 答案是: 「打一根長長的銅柱到地底下,有多長? 長到可以碰到地下水。」 沒有錯!!!答案就是這麼簡單 由於地下水算良導體,故使用這種方式可以有效減低各地接地的電位差 -------------- 道歉完畢,話說看起來好像很簡單 不過我學長說這是他十年前公司花20萬派他去美國上的接地訓練課程教的 應該不會有大問題啦。 另外補個卦,台灣大部分的建商都懶得把接地棒打到地下水........ 所以有的時候打雷打到避雷針,整棟的電器都哭哭就是因為接地沒接好 報告完畢! 歡迎各位學長姐學弟妹同學們討論! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.115.66.186
zorki:推~!! 03/13 21:45
cysfish:推!! 03/13 23:44
craw:推~!! 03/14 00:08
duckchi:推專業~ 03/14 03:05
dar1142468:推~ 03/15 17:27
dar1142468:所以我們以後修線要標記一下哪邊有焊隔離網摟0.0 03/15 17:29
brettchen:稍稍標一下吧,不過有隔離網的線好像不多吧? 03/16 01:54
SolaZen:大推~ 03/25 09:51
dion1111:好文推~ 04/02 19:49
duckchi:版主好文不M嗎? 04/11 21:56