作者Pendry (John Pendry)
看板NCKU_MEPhC
標題[轉錄]Re: [請益] 家用交流電頻率為何選擇60Hz?
時間Mon Sep 27 17:10:43 2010
※ [本文轉錄自 Physics 看板 #1CdTNlmh ]
作者: ewings (火星人當研究生) 看板: Physics
標題: Re: [請益] 家用交流電頻率為何選擇60Hz?
時間: Sat Sep 25 18:58:51 2010
※ 引述《alenbe (肝纖維闖紅燈)》之銘言:
: 今天上課教到一題92學測考題
: http://www.phy.ntnu.edu.tw/demolab/phpBB/pics/8029_0_elec001.JPG
: 答案:C
: 裡面在討論交流電,不同頻率對人體的影響
: 結論是
: 高頻(10000Hz以上)交流電較安全,較不易電死人
: 而低頻(10~100Hz)交流電對人體而言最危險...
: 請教各位前輩
: 那為何家用電源要選擇60Hz(最危險)
: 而不改成高頻電源呢?
: 是因為產生高頻電源的成本較大嗎?
: 還是因為其他考量?
題目中問的東西,和選擇60Hz一點關係都沒有,那時候沒有這種知識
使用60Hz純粹只是工業上的歷史遺跡
早期發展時,通常只有單迴路,那時工程師愛用多少頻率就用多少
然後出現了幾種標準化的頻率,像歐洲就由AES推廣50hz,美洲的就
有25hz、40Hz、 60/30hz這幾種,最後因為60hz的馬達可以做比較小
,也不會如25hz一樣閃爍,而最後勝出
在當時也有較高頻的像133hz這種的,但頻率越高輸電網路與發電機
就越貴,加上高頻發電遠距離送電損耗很大,所以最後還是用60Hz
只有船艦與飛機因為沒有長距離輸電問題,所以使用400hz交流發電
機,以減輕發電機重量
如果用1kHz作為發電頻率會如何?那就是輸電線長度如果長於50km
特別是到了150km,就會變成大型天線,好不容易發出來的電就會
全部變成電磁波發散出去,平白的消耗能量
而各國選用的頻率也多半看建電網時買的是哪一國的發電機,買歐洲
的現在就是用50hz,買美國的就會用60hz
: 補充:
: 有一種科學玩具叫做電漿球
: http://physical.tcfsh.tc.edu.tw/physical/physdemo/select/s5-4/s5-4.htm
: 中間就是使用高頻高壓電來激發電漿
: 我在猜,使用高頻電就是因為安全考量?
: 因為高頻電較不易傷害人體?@@"
: 但也聽過另一種說法,中間使用高頻電是考慮Skin effect(集膚效應)?
: 這個說法我就真的不清楚了?有人知道嗎?
--
航空工程師在飛機上設計飛行員的座位
是因為飛行員的價格與重量比相同功能的機器裝置低
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.137.138.107
推 xgcj:PUSH 09/25 19:06
→ Entropy1988:專業 09/25 19:42
推 zealeliot:推長知識 09/25 19:56
推 alenbe:專業推!! 09/25 20:09
推 gettgod:推~~活到30歲了才知道 Orz 09/25 21:54
推 ntust661:推好聞 09/25 23:14
推 HDT:專業推 09/25 23:34
推 Vac:專業推 09/26 00:32
推 doa3ps2:好文 09/26 12:28
推 HDT:看推文我以為我跑到八卦版XD 09/26 12:34
推 Tazdingo:150km是半波長的意思嗎 09/26 18:33
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.116.155.57