作者flywww (004)
看板NIU-BMTE93
標題Re: [專業] 接地(請大家回答我的疑問)
時間Sun Mar 28 17:12:42 2010
第二十八條
用電設備符合下列規定之一接地:
1.金屬盒、金屬箱或其他固定設備之非帶電金屬部份,按下列之一施行接地:
(1)妥接於被接地金屬導線管上。
(2)在導線館內或電纜內多置一條地線與電路導線共同配裝,以供接地。該地線絕緣皮,
應使用綠色,但得不絕緣。
(3)個別裝設地線,以供接地。
(4)固定設備牢固裝置於接地之建築物金屬構架上,且金屬構架之接地電阻符合要求,
並且保持良好之接觸者。
2.移動設備之接地應按下列方法接地:
(1)採用接地型插座(Grounding
Receptacles),且該插座之固定接地接觸極應妥予接地。
(2)移動電具之引接線中多置一地線,其一端接於接地插頭之接地極,
另一端接於電具之非帶電金屬部份。
(3)二二○伏額定冷氣機、電灶、乾衣機,其電源如由單相三線一一○/二二○伏
之專用分路供應,電路之中性線(被接地之一線)得作為地線,以供接地。
第二十九條 接地系統應符合下列規定之一辦理:
1.接地極應為埋設管、棒或板等人工接地極接地引線連接點應加銲接或以特這之接地
夾子妥接。
2.接地引接線應界銲接或其他方法使其與人工接地極妥接,在該接地線上不得加裝開關
及保護設備。
3.銅板作接地極,其厚度應在○‧七公釐以上,且與土地接觸之總面積不得小於九○○
平方公分,並應埋入地下一‧五公尺以上深度。
4.鐵管或鋼管作接地極,其內徑應在十九公釐以上﹔接地銅棒作接地極,其直徑不得
小於十五公釐,且長度不得短於○‧九公尺,並應垂直釘沒於地面下一公尺以上,
如為岩石所阻,則可橫向埋設於地面下一‧五公尺以上深度。
5.如以一管或一板作為接地極,其接地電阻未能達到規定標準時,應採用兩管或兩板
以上,又為求有效降地接地電阻,管或板間之距離不得小於一‧八公尺,且管或板間
應妥為連接使成不斷之導體,其連接線線徑應大於接地線。
6.接地管、棒及鐵板之表面以鍍鋅或包銅者為宜,不得塗漆或其他絕緣物質。
7.特種及第二種系統接地,設施於人易觸及之場所時,自地面下○‧六公尺起至地面上
一‧八公尺,均應以絕緣管或板掩蔽。
8.特種及第二種接地如沿金屬物體(鐵塔或鐵柱等)設施時,除應依第七款之規定外加
以掩蔽外,地線應與金屬物體絕緣,同時接地板應埋設於距離金屬物體一公尺以上。
嘿嘿 很詳細了吧
※ 引述《youzicha (葡柚綠不加糖)》之銘言:
: 電器附的接地線(綠色那種,一端接電器外殼,一端去皮)
: 去皮的那端是要放哪?
--
http://www.wretch.cc/blog/flywww
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.116.84.161
→ flywww:最近同學要做到500V以上的高壓 都叫他要接地 03/28 17:14
→ flywww:要不然電到我怎麼辦= =" 03/28 17:14
推 r776578:就有烤雞屁股可以吃了!!XDDDDDDDD YEAH!! 03/28 17:46
→ flywww:雞屁股就爛掉啦 前幾天他的電路板才爆炸而已 03/28 17:53
推 junny621:我在林盈志實驗室親眼目睹他被電到XD 03/28 20:06
推 youzicha:喔喔!那有雞屁股的香味嗎XD? 03/28 22:50
推 youzicha:謝謝專業的隊長~ 03/28 22:50
→ flywww:那是被自己做的110V電到啦... 500還得了 03/28 22:52
推 lyneo:有烤雞翅嗎? 03/29 09:38
→ flywww:大家都餓了是不是= =: 03/29 14:07
推 RACREW:烤披薩!!!! 03/29 16:46
→ angel7563:烤肉大會!!! XDDD 03/29 16:52
推 junny621:話說縣府電壓都算千伏的!!!我都是躲得遠遠的看!!太可怕了 03/29 21:12
→ junny621:那些老師傅都太厲害了!! 03/29 21:13
推 ying1019:幾千伏電到都變煙了 03/30 17:29
推 feifei7367:會變皮卡丘 03/30 20:04
推 youzicha:皮卡丘是十萬伏特! 03/30 21:47
推 RACREW:大其記得可真仔細哪!!!! 03/31 16:47
→ lyneo:以後我可能也會遇到耶 換這新工作後 樓上會變皮在癢 04/01 01:32
推 youzicha:阿揮現在做什麼呢?快寫找工作心得! 04/01 12:50
推 RACREW:阿揮PO心得! 04/01 16:38
→ lyneo:改天阿 最近在沉澱心靈!! 04/03 19:29