看板 NTOU_STM 關於我們 聯絡資訊
來自於學生信箱 我把他轉過來 真的是造成諸多不便呀! ====================================== 近日本校水電異常說明啟事 近日以來校區用電及用水無預警斷電停水造成教學及生活多所不便至感抱歉;日後將加強 維修及管理 九十五年 10月22 ~ 23日水電異常事故報告 10月20日 10:00 接獲通知:濱海養殖場新建工程因施工需要於10月22日配合停電,本組於10: 30上網公告並張貼通知。 10月22日 08:30 濱海變電站開始停電,養殖場承包商作業至17:50開始復電,隨即跳脫並造成 全校區停電至20:40始恢復正常。 本次停電原因經了解應為濱海養殖場承包商施作高壓電纜接頭方法錯誤,未移除半導體 層,致使短路並造成台電供電系統跳脫(本校高壓系統為台電專用迴路供電),經移除錯誤 接頭並經台電公司派員檢修後於20:40恢復供電。 10月23日 09:50~10:10 全校停電,經詢台電巡修股確認為該公司為應前(22)日高壓電跳脫事 故後續系統安全檢查作業所致。 10月23日 濱海校區(工學院、男二舍、男三舍、女二舍、海空大樓、航管大樓、延平大樓、航運 大樓、育樂館)停水,經查確認本校系統正常為濱海變電站自來水未送水,09:00向自來 水公司查詢未有停水公告且水壓正常,09:20再聯絡水公司服務中心,該中心允諾派員查 修,10:30 ﹑ 11:00﹑ 13:15再聯絡水公司表示因工作繁忙,無法立即處理將盡量抽 調人力盡速處理。 總務處事務組 -- 哈囉! 其實我注意你很久了耶~ 你都不明白板主的苦口婆心唷 快點填自介吧! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.121.214.71
imorange04:很佩服企管老師的敬業!! 不過這真是個難忘的回憶~ 10/24 00:20
chiiouchia:很佩服系主任的敬業!!!! 照考不誤 10/24 01:31