臺北大學100年12月21日停電事故處理報告
日期: 2011-12-23 ‧聯絡人: 鐘先生 ‧聯絡電話: 66376 來源:
總務處處
本部
1.發生時間:100年12月21日13時57分
2.處理過程:
(1)本次事故於1357全校停電,本組即由同仁與水電維護廠商福春公司立即前往查修。
(2)通知3家電梯廠商處理受困電梯同學(行政、人文及社科),並請電梯廠商關閉電梯以
免2次受困。
(3)1420動力中心高壓電盤未通電(即台電未供電),通知台電派人處理,台電於1445
時到校檢查後,於1501時復電。
(4)1505時復電至第4站,送電異常再度跳電,1530時檢查出第4、5、6站異常。
(5)1630時再次高壓投送動力中心至第4站第1段正常,於1640時投送時總開關跳機,於
1700再次通知台電於1730再次復電。
(6)1745時法學、公共及宿舍恢復供電。
(7)1830時查明原因為第4站DS盤至第4站總開關高壓線擊穿,請高壓電維護廠商(良企機
電)加派人員及準備材料,於2000時人員及器具開始修復。
(8)2245時動力中心重新送電至第4站,於2310時全校送電完成。
(9)2350時通報各棟大樓檢查完成,並通知資中處理網路相關事宜。
3.發生原因檢討:
(1)台電搶修人員至本校動力中心巡檢,台電電源側OK後送電至動力中心由總盤GCB自動
投入系統,陸續從第一站、第二站…供電,投入至第四站後,全部又跳電,將第四
站GCB切離後,請台電人員重新送電,GCB(瓦斯斷路器)自動順序投入後,高壓系統正
常運作。
(2)經查修及儀器檢測,為動力中心GCB分開關至屋外第四站DS開關間之高壓電纜線(計
六條)其中S相一條絕緣劣化,經技術人員拆除隔離,故障排除,屋外第四站盤內高壓電纜
線連接第五、六站及人文、商學之匱線經用儀器檢測有一條高壓電纜線也劣化嚴重,經拆
除隔離後,故障排除,重新送電後自動順序投入,系統正常運作。
4.善後事宜:
(1)因電弧打穿之線路,將俟星期列假日及天氣晴朗乾燥時予以更換。
(2)為避免濕氣影響戶外高壓站內部線路,擬於箱體外緣與地面接觸部份,以填縫劑處
理,減少水分入侵。
(3)戶外各高壓站因淋雨、日曬等問題,箱體內之線路、設備容易劣化損壞,日後校內
建築時將優先納入建築物內,提高保護效應;未納入建築物部份將規劃遮蔽性結構
物,避免設備風吹日曬雨淋。
(4)戶外高壓站之設備使用10年餘,內部之線材與器材皆發生使用劣化或屆使用年限,
101年編列1100萬元辦理各高壓站設備、線路之更換,並將建築物配電室內之環境改
善,降低變壓設備之溫度,漸少高溫造成跳電或設備故障。
--