看板 NTPU_TALK 關於我們 聯絡資訊
臺北大學100年12月21日停電事故處理報告 日期: 2011-12-23 ‧聯絡人: 鐘先生 ‧聯絡電話: 66376 來源: 總務處處 本部 1.發生時間:100年12月21日13時57分 2.處理過程: (1)本次事故於1357全校停電,本組即由同仁與水電維護廠商福春公司立即前往查修。 (2)通知3家電梯廠商處理受困電梯同學(行政、人文及社科),並請電梯廠商關閉電梯以 免2次受困。 (3)1420動力中心高壓電盤未通電(即台電未供電),通知台電派人處理,台電於1445 時到校檢查後,於1501時復電。 (4)1505時復電至第4站,送電異常再度跳電,1530時檢查出第4、5、6站異常。 (5)1630時再次高壓投送動力中心至第4站第1段正常,於1640時投送時總開關跳機,於 1700再次通知台電於1730再次復電。 (6)1745時法學、公共及宿舍恢復供電。 (7)1830時查明原因為第4站DS盤至第4站總開關高壓線擊穿,請高壓電維護廠商(良企機 電)加派人員及準備材料,於2000時人員及器具開始修復。 (8)2245時動力中心重新送電至第4站,於2310時全校送電完成。 (9)2350時通報各棟大樓檢查完成,並通知資中處理網路相關事宜。 3.發生原因檢討: (1)台電搶修人員至本校動力中心巡檢,台電電源側OK後送電至動力中心由總盤GCB自動 投入系統,陸續從第一站、第二站…供電,投入至第四站後,全部又跳電,將第四 站GCB切離後,請台電人員重新送電,GCB(瓦斯斷路器)自動順序投入後,高壓系統正 常運作。 (2)經查修及儀器檢測,為動力中心GCB分開關至屋外第四站DS開關間之高壓電纜線(計 六條)其中S相一條絕緣劣化,經技術人員拆除隔離,故障排除,屋外第四站盤內高壓電纜 線連接第五、六站及人文、商學之匱線經用儀器檢測有一條高壓電纜線也劣化嚴重,經拆 除隔離後,故障排除,重新送電後自動順序投入,系統正常運作。 4.善後事宜: (1)因電弧打穿之線路,將俟星期列假日及天氣晴朗乾燥時予以更換。 (2)為避免濕氣影響戶外高壓站內部線路,擬於箱體外緣與地面接觸部份,以填縫劑處 理,減少水分入侵。 (3)戶外各高壓站因淋雨、日曬等問題,箱體內之線路、設備容易劣化損壞,日後校內 建築時將優先納入建築物內,提高保護效應;未納入建築物部份將規劃遮蔽性結構 物,避免設備風吹日曬雨淋。 (4)戶外高壓站之設備使用10年餘,內部之線材與器材皆發生使用劣化或屆使用年限, 101年編列1100萬元辦理各高壓站設備、線路之更換,並將建築物配電室內之環境改 善,降低變壓設備之溫度,漸少高溫造成跳電或設備故障。 -- ◢███◣ 柏 1.討噓的你們還太嫩 以前我一出來都被噓到XX 油 2.打個炮也要出來說嘴 擺明就是太嫩 ─⊙-⊙- 經 3.幹你媽的 炸死你全家 皿  典 4.把你那可悲的點三八收一收 該吃飯了 ◣ ︶◢ 名 5.代理Wii的是博優不是我 ◢█▃ ▃◣ 句 6.去死好了 我看你連台科門口要飯的資格都沒有 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 1.171.193.198 ※ 編輯: k800425 來自: 1.171.193.198 (12/24 17:53) ※ 編輯: k800425 來自: 1.171.193.198 (12/24 17:55)