看板 NTUCE-89 關於我們 聯絡資訊
作者: hsu (男性賀爾蒙復活啦) 看板: 標題: Re: 台電 時間: Tue May 15 16:18:35 2001 ※ 引述《hsu (男性賀爾蒙復活啦)》之銘言: : ※ 引述《hsu (男性賀爾蒙復活啦)》之銘言: : : 陳謨星又出現了,主要論點是說台電在掩蓋事實、推卸責任兼虎爛 : 那一夜,台灣逃過一劫! 核三三A事故黑幕大曝光 : 文/王志鈞 上次核三廠的事件事後調查證實真的「差一點」就完蛋了 可怕可怕...... 這次換核二廠 世界首例!核二反應爐控制棒龜裂 記者沈明川/台北報導 台電公司核二廠二號機,本月上旬進行年度大修,意外發現核反應爐157支控 制棒中有54支控制棒葉片龜裂,這是世界首例。由於控制棒是中止核反應最重 要組件,因此原子能委員會尚未核准二號機運轉。 由於核二廠一號機及核一廠兩部機組,均採同型控制棒,台電研判可能也有龜 裂問題,但因核一、核二全部停機檢查茲事體大,台電將等上述機組大修時再 檢查。台電表示,部份控制棒即使出現龜裂,其他控制棒也可插入核反應爐中 ,仍可安全停機。 葉片發生龜裂,一旦機組發生「跳機」,控制棒緊急插入時,超過108公斤/平 方公分的壓力衝力作用,如果龜裂處被衝斷,後果就不堪想像。不過,台電說 ,根據美國奇異的說法,葉片與控制棒本體採取焊接,計算分析結果是「還在 抗拉強度內」。 台電已經緊急與美商奇異公司聯絡,這是奇異這款D230型控制棒首次發現龜裂 ,全世界使用同型控制棒的核電廠均須進行安全檢查。 台電主管說,機組大修,各國電力公司都不檢查控制棒,核二廠的發現有幾分 幸運,是監視器意外掃到發現。 (我的媽呀!「意外」檢查到的,天曉得台電還有多少有的沒的問題 還沒「不小心」檢查到) 發生龜裂的控制棒去年才更換,是奇異公司新設計的D230型碳化硼控制棒,共 發現54支龜裂,由於數量過多,庫存品不夠,致使二號機大修延後。 【2001/05/15 聯合晚報】 控制棒龜裂 學者:爐心不會融毀 記者沈明川/台北報導 控制棒是核反應爐的安全控制的最重要設備,重要性有如汽車的煞車器。核二 廠2號機發現的控制棒葉片龜裂,根據台電的說法,最多是停機檢修;清華大學 核工教授李敏表示,最壞情況就是注入液化硼,還不致會爐心融毀。 核三廠才剛發生「三A」核能事故,核二廠又發現控制棒葉片龜裂問題。不過, 台電公司核能電廠緊急計畫執行委員會事故評估組分析認表示,控制棒龜裂可能 發生最嚴重的狀況是控制棒斷裂。但控制棒要插入後才可能因緩衝力回衝造成斷 裂,此時控制棒既已插入反應爐,即屬於停機狀態,應該不會再發生核能事故。 不過控制棒斷裂,台電必須讓機組停止發電,立即進行檢修,估計時間至少二至 三星期,除了停止發電的損失外,而且影響供電。 記者沈明川/台北報導 核二廠2號機控制棒發生龜裂,迫使機組完成大修時間一延再延,已影響供電,在 發生「三A核能事故」的核三廠一號機恢復運轉發電之前,台灣全島籠罩在「限 電」陰影之下。 【2001/05/15 聯合晚報】 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw) ◆ From: 202.154.199.75 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw) ◆ From: 140.112.22.31