看板 NTUGIPO_PNSL 關於我們 聯絡資訊
恩 繼續冗長的空調系統 上次有提到溼度還有一些內容 由於冷氣是僅有除溼功能,而整套系統並無加溼的設計 唯一可以提供溼度的就是外界空氣,雖然無塵室中需要低溼度,但是不能夠過低 過低會有一些問題,最直接的就是人員在室內時會感到不舒服,尤其已經適應台灣氣候時 過低的溼度,人員光在裡面就會感覺到眼睛乾乾的,而且呼吸久了也會覺得怪怪的 另外,我們的光學鏡片雖然不適合在潮溼的環境中,但是過度乾燥亦容易造成損傷 最理想的無塵室溼度大約為50%,並且最好是維持恆定,不過當然我們的空間是辦不到的 但是還是希望可以維持在+/-15%以內,這樣的環境我們還是覺得可以接受的 高溼度時,人員在裡面會覺得悶熱,即使溫度已經是僅有19、20度 回到溼度控制上,溼度過高比較不會發生,只要冷氣系統持續正常運轉 進入無塵室的空氣應該都還維持在一定溼度以下,另外無塵室中也還有兩台除溼機 一台於黃光室中,由於黃光室常態做一些化學實驗操作,而且還有水槽,所以這台除溼機 是開啟設定在連續除溼,就是旋鈕順時針旋轉到底,只要接上電,就會持續做除溼 另一台擺放於光學實驗的空間中,這台是設定在舒適,只要無塵室的溼度不會過高 它就不會啟動,一來不會使得空間溼度被連續除溼降得太低,也可以節省電源 不過這兩台除溼機只是輔助,冷氣空調才是真的可以維持無塵室不會過溼的設備 剛剛提到由外界空氣提供溼度,在冷氣回風管接入的那個小箱子,有一個閥門 是位在兩個回風管之間,從上方看下去,會看到有一層網子,網子下層有一個圓形旋轉門 在他的側面有板手可以控制旋轉門的開啟大小,加壓風車開動時 就可以在這裡感覺到有風被吸入,這裡就是補充外界空氣的門,因為無塵室內部要正壓 所以不可以讓空氣從門縫進入,但是空氣會由門縫漏出,如果沒有新的空氣補充源 是不可能維持穩定風量,形成正壓,因此這個閥門就是做新鮮空氣補充用 也由於這是外界的自然空氣,所以跟季節就有關係了,夏天會比較潮濕,冬天比較乾燥 因此,夏天冷氣一定要常態維持正常運轉,否則潮溼的空氣沒有經過冷氣冷凝除溼 直接進入無塵室的話,無塵室的溼度就直接飆高了 冬天如果下雨的日子,也是要保持冷氣常態運轉,避免太潮溼的空氣進入 如果冬天天氣很乾,可以讓冷氣溫度與加熱板設定同溫,使冷氣間歇性啟動 可稍微讓溼度回復一點,以免過度乾燥 不過如果要進入做實驗,還是讓冷氣持續運作,因為人員進入,就是一個溫溼度來源 特別是人多時,裡面溫度會明顯上升,溼度亦會提高 關於溼度的重點就是,自然空氣閥門要維持開啟,以補充正壓流失的空氣 並且補充溼度,以免同樣的空氣一直對流,溼度會持續降低,變得過度乾燥 一般而言,只要冷氣正常持續運轉,溼度不會有過高的情況 如果真的發生溼度過高,降不下來,先確認冷氣是否正常運轉,也查看閥門的入風量大小 確認加壓風車的運轉正常,如果這兩者都正常 可以試著將閥門稍微關小一點,可能外界空氣真的溼度過高,冷氣一時無法負荷 待續... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.33.151