親愛的讀者您好 總館屬密閉式中央空調建築,我們也重視空氣品質的重要性;學 校相關單位主動輔導空氣品質檢測,台大環安衛通訊No.48的監 測報告是95年5月25日測得,館內抽測點除了B1F自習室CO2濃度 671ppm略高於較嚴格的第一級建議值600ppm標準外,其餘均合 格。本館亦立即請空調技師研究改善方式,且採購四部大型醫療 級空氣清淨機已開始運轉,以維護空氣品質,日後會持續注意該 區改善效果。 圖書館冬季空調溫度設定在22度,係顧及圖書典藏需求及讀者 閱覽,因此不會如同一般公務機構固守28度才開冷氣的限制, 否則容易使室內濕度過高易使書刊發霉,也不利於讀者健康,由 於近日氣溫偏低,1~4樓閱覽區空調並未調弱出風量,當日係同 時接到讀者反應意見,將溫度設定調高1度,有可能是外氣溫度 下降造成身體適應問題。我們還是會特別注意各閱覽區的空氣品 質及穩定的溫度設定,謝謝您的來信! 敬祝 鈞安 圖書館行政組 謹覆 95.12.5 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.114.101