作者NTUDM3 (老機車)
看板NTU_BOTDorm2
標題[討論] 房間發霉問題初步回應
時間Thu Apr 12 07:20:08 2012
大家好,
針對房間發霉問題綜整,提出校方初步回應(昨日業已向校方住宿組反映):
1當初房間內設計浴廁(密閉式)位置不良,應將浴廁間面向外有窗戶者為宜,再者浴室
內排風系統若能補強大功率者(當然電費會增加)也可減少濕氣;在家裡不是設計在房
間內(絕大部分是在客廳;若套房內會做乾溼分離)所以不會發霉。當洗完澡後建議是
拖乾地上水漬減少濕氣。。浴室關門排風機啟動排濕氣至早上離舍前,不要開浴室門通
風反而導致濕氣攻入室內使得到處發霉,若加上下雨(開窗反而更讓濕氣進入無助除霉
)室內濕氣無法排出,多日之下更導致衣櫃(正好面對浴室)床鋪上下四周都遭殃發霉
。
2水源區地處潮濕區(僻離新店溪旁),台北天氣的確多雨潮濕。房間若無法曬到太陽或
方位在邊間(如離曬衣場潮濕區較近等)或風向無法達到者,加上先天設計不良及冬日
氣候陰雨潮濕當然更會造成發霉主因。(建議夏天時太陽出來把被子或不常穿衣物鞋子
等拿出去曝曬減少黴菌滋生)
3目前太子作法是同學房間有發霉嚴重狀況?可以上學舍網站報修,太子會找工務去房間
勘查了解與施工(在同學同意下)塗波水劑於建材或衣櫃內外隔離濕氣附著於上,減少
黴菌滋生,實際效果仍待評估。當然也業跟太子管理中心溝通爭取除濕機(他們需要跟
總公司報告後決定)放置於櫃檯,有發霉房間可以借用(應該是多天下雨太潮濕會使用
頻繁)。近期校方亦會召集太子,輔導員,生治會長,學生會等就此問題做討論提出徹底
解決之道。
--
太子學舍---- 臺大水源舍區督導 (兼任-C棟男舍輔導員)
車仁鵬(Charlie)辦公室: C棟1樓 分機:30157 校內:69554
email: chejenpeng@ntu.edu.tw
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.218.140
※ 編輯: NTUDM3 來自: 140.112.218.140 (04/12 07:21)
※ 編輯: NTUDM3 來自: 140.112.218.140 (04/12 07:34)
→ NTUDM3:各棟同學若有建議或意見 可以透過生治會或輔導員反映 我們 04/12 10:35
→ NTUDM3:會整理後於住宿組會議中提出.. 04/12 10:36
推 lynnabc236:謝謝教官,但衣服包包全部發霉不能報修啊:"((( 04/16 20:31
推 pmtinameow:或許可以求償? 04/17 20:56