93.4.19 校總區停電報告 一、事故狀況:93.4.19 15:14學生第一活動中心高壓配電站內「避雷器」損壞        導致總配電站供電電力饋線之高壓開關跳脫,造成校總區椰林        道以北之館舍皆停電。 二、處理方式:        1.本組在接獲停電通知,緊急應變小組立刻展開,立即通知機電         顧問公司請其派員,同時本組水電股同仁與總配電室技工亦分         區巡查事故原因。        2.本組機電顧問公司人員會同確認學生第一活動中心高壓配電站         為故障點後,予以隔離,其餘正常供電電力饋線於15:25至         15:30間,皆先恢復正常供電。        3.故障點處理完畢後,一活、舊研圖、綜合教室於16:20恢復正         常供電。 三、事故研判:「避雷器」功能為當「雷擊產生感應電壓」或「突波」時動         作,保護供電電力饋線之用。        一活配電站避雷器雖在去年年度停電保養維護時通過檢測,但        因使用年久,逐漸老化,可能在「台電供電浮動電壓」或「負        載大量增減」時產生突波,致使其損壞。 四、目前作法:本組目前對高壓配站保養方式為:       (1)每月每站派員目視巡檢:在巡檢發現異狀,立即連繫相關單          位作緊急停電修換,如近日之社會系、二活。       (2)每年一次停電保養維護:在檢測時發現有劣化之高壓器具、          電纜礙子等,皆馬上更換,事後再補足行政程序。        在高壓器具改善方面,本組於92年亦曾編列300萬餘元,更換部        份高壓避雷器、比流器、絕緣礙子、電纜及電纜頭及高壓開關,        利用停電保養維護時施作,但以校總區48處高壓配電站為例,若        要全面更換老舊器具,約需48站*50萬=2,400萬,耗費鉅資。  五、未來作法:        1.逐年調整編列預算汰換老舊高壓器具,以保障供電正常。        2.每年度停電保養維護檢測時,提高檢驗設備安全基準,並建立         配電站高壓器具使用年限以為汰舊換新之依據。 六、結  語:本次停電時間雖不長,對本校教學研究仍有影響,本組會落實        執行每月巡檢及每年停電保養維護,以降低高壓器具故障頻        率,並提高供電品質。 -- ☆ [Origin:椰林風情] [From: 140.112.160.212] [Login: **] [Post: **]