停電通知□定期停電■緊急停電□臨時停電 103年6月24日于營繕組 一、施工原因:水源校區總配電站更換高壓隔離開關絕緣礙子 二、連 絡 人:國立臺灣大學營繕組:林宗漢技佐3366-9831#35 國立臺灣大學配電室:3366-2224~6 、 0911-769831 三、施工單位:全城電業顧問有限公司 黃慶宗:0910-228381 協助單位: 巨力水電工程有限公司 蔡敏慶: 0937-814722 廣技工程股份有限公司 吳義豊:0937-825776 宜碩自動化股份有限公司 林信志:0910-399-791 華城電機有限公司 李麟聰:0933-974101 四、停電時間: 103年7月4日晚上20:00時起至凌晨24:00時止(如提前檢修完成將提早 送電) 五、停電範圍: 水源校區(創新育成中心、哲學系、人類學系、國科會、研發處、圖書館、檔案股、光電 所、先進動力中心、茉莉二手書局、出版中心、事務組、輔具中心及卓越一期工地)。 六、請各權管單位務必通知各系所及相關單位。 七、請計算機及資訊網路中心就停電範圍備妥不斷電之備用電源,以維系統正常運作。 八、請駐警隊協助備查。 九、請各實驗室避開停電期間作業或調整實驗作業時間,如無法避免請及早 備妥備用電源。 十、請各館舍於停電當日(晚)管制電梯,避免於停電時衍生意外事件。 十一、請各館舍於停電當日前檢查備用電源(發電機)之用油。 十二、請各館舍及系所於停電前將用電設備電源關閉,或將設備插頭拔離插座, 避免於恢復供電時之電壓(流)突波,損及各設施(備)。 十三、請各學生宿舍加強宣導停電作業時間,以避免學生因停電而驚慌失措。 十四、若有停車場設施,請各館舍及系所於停電前做好車輛進出管制。 十五、本「停電通知」刊登於校首頁並於椰林BBS及總務處首頁公告。 總務處營繕組敬啟 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.160.94 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/NTUbus/M.1403684305.A.A35.html