看板 NTUbus 關於我們 聯絡資訊
停電通知□定期停電□緊急停電■臨時停電 103年10月7日于營繕組 一、施工原因:人工氣候室等配電站配合台電停電施工更換高壓設備 二、連 絡 人:國立臺灣大學營繕組:林宗漢技佐3366-9831#35 國立臺灣大學配電室:3366-2224~6 、 0911-769831 三、施工單位:台灣電力公司 協助單位:全城電業顧問有限公司 黃慶宗:0910-228381 廣技工程股份有限公司 吳義豊:0937-825776 巨力水電工程有限公司 蔡敏慶:0937-814722,蔡明諺:0937-814733 宜碩自動化股份有限公司 林信志:0910-399-791 華城電機有限公司 李麟聰:0933-974101 四、停電時間: 103年11月28日凌晨04:00時至早上06:00時。 五、停電範圍: 人工氣候室、農場辦公室、稻子研究室、獸醫一館、獸醫三館、博理館、資工館、德田樓 、機械系臨時工廠、生機館、知武館、生機二號館、中菲大樓(昆蟲系、 植物病理與微生 物學系)、電機二館、總圖書館、農藝館、活動中心管理組、圖資系、綜合教室(化工系轉 置空間)、學務處及經營管理組。 六、請各權管單位務必通知各系所及相關單位。 七、請計算機及資訊網路中心就停電範圍備妥不斷電之備用電源,以維系統正常運作。 八、請駐警隊協助備查。 九、請各實驗室避開停電期間作業或調整實驗作業時間,如無法避免請及早 備妥備用電源。 十、請各館舍於停電當日(晚)管制電梯,避免於停電時衍生意外事件。 十一、請各館舍於停電當日前檢查備用電源(發電機)之用油。 十二、請各館舍及系所於停電前將用電設備電源關閉,或將設備插頭拔離插座, 避免於恢復供電時之電壓(流)突波,損及各設施(備)。 十三、請各學生宿舍加強宣導停電作業時間,以避免學生因停電而驚慌失措。 十四、若有停車場設施,請各館舍及系所於停電前做好車輛進出管制。 十五、本「停電通知」刊登於校首頁並於椰林BBS及總務處首頁公告。 總務處營繕組敬啟 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.160.94 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/NTUbus/M.1415341443.A.E87.html