2010-08-17 新聞速報 【中廣新聞/戴瑞芬】 預定明年底商轉的核四(龍門電廠),正進行試運轉測試,本月七號又傳跳電,外傳是 大雨傾洩,因為流進一滴水珠導致四個變壓器跳脫,喪失廠外電源長達三天。台電今天出 面保證,核四一定會測試驗證安全後才會正式運轉。 正進行試運轉測試的龍門電廠,7號發生雨水滲入輔助變壓器中繼接線箱、與控制箱 ,造成信號接線的端子短路,導致外電斷電。 台電副總徐懷瓊說,核四電路已經在三天後10號復電。台電近期就會在變壓器上方的 電纜匯流排,安裝永久防水蓋板,以防止雨水滲漏。台電還將成立專案小組針對儀電與開 關設備,全面清查,以發掘潛在之滲水問題。 台電也表示,試運轉測試的目的就是要發現問題、才能解決問題,台電強調,核四一 定在經過各階段的測試驗證,確認各項設備安全與可靠後,才會正式運轉。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.171.214.220