http://udn.com/NEWS/DOMESTIC/DOM2/5792242.shtml 滲雨停電 台電:核四維持明年底商轉 【聯合報╱記者朱婉寧/台北報導】 2010.08.18 03:43 am 核四龍門電廠在上周六傳出跳電3天。台電昨天表示,主要是大雨滲入輔助變壓器中繼接 線箱與控制箱,造成信號接線端子短路,已組成專案小組,針對戶外儀電 控制系統與開關設施全面進行清查,加強防水。 台電副總徐懷瓊表示,核四仍在試運轉期,尚未裝填燃料。測試都是為了改善未來運轉情 形,目前核四進度仍照原時程規畫,明年1月裝填燃料並試運轉,明年底 正式商轉。 台電主管指出,日前跳電的信號接線端子,裝置上方無遮雨板,連日大雨加上既有裝置不 夠密合,內部有水氣,使端子生鏽腐蝕,終致跳電。台電坦承防水功能設 計不好、施工不良。 台電主管表示,本月7日345KV變壓器中繼接線箱與控制箱跳電,由於現在是試運轉階段, 加上連日大雨,修復工程沒有立即完成,停電3日後於10日完成 復電,並非連3日跳電。台電也強調,345KV斷電後,廠內161KV電源立即取代供電,廠內 沒有斷電。 台電主管表示,目前先更換生鏽腐蝕端子,用帆布袋蓋住加強防水,已不再滲水,預計9 月暫停345KV的電源,進行防水措施補強工程。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.193.217.102