看板 NtuDormF2 關於我們 聯絡資訊
同學們好: 宿舍定期巡檢的項目有:發電機、鍋爐、水塔清洗保養、 飲水機設備及水質檢驗、消防設施及冷氣等。 至於頂樓配電站的部分,則是由總務處營繕組委請廠商定期巡檢。 而近期內所發生的無預警停水、停電,其說明如下: 1. 11/10凌晨停水事件,其原因為蓄水池(位於女一廣場)的抽水馬達故障。 已諮詢過水電師傅,馬達的壽命從2年至10餘年皆有可能, 定期巡檢並無法提前預知馬達壽命何時到盡頭,也許師傅前一刻剛巡完一切正常, 下一刻它就壞了。關於這部份我們所能做的,就是請師傅更換品質較好的馬達, 並且備下一個緊急備用品,萬一舊馬達損壞,能以最快的速度替換。 2. 11/18凌晨停電事件,其原因為女二舍頂樓配電站的變壓器故障。 配電站為總務處營繕組的管理範圍,由廠商每月定期巡檢2次。 廠商巡檢時會檢查其運轉狀況有無異常,但就如上述馬達的情形, 巡檢時正常不代表它下一刻不會突然壞掉。這部分已詢問過營繕組承辦人, 校內的高壓配電站正在進行逐期更新的工程,目前已完成3期的更新, 未來會將女二舍列入第4期更新的範圍。 3. 12/15停水事件,其原因為蓄水池的逆止閥故障(不是馬達)。 對於這一個月內頻頻發生的狀況,我們總是盡力在第一時間處理, 雖然對於受影響甚深的舍胞們來說,仍是造成您們的諸多不便, 對此我們深感遺憾,也很無奈。但我們已在能力範圍內做出最適當的處理, 設備及耗材的損壞實非我們能控制並事先預防的範圍,這點請同學們見諒。 女二舍 ※ 引述《elaine315 ()》之銘言: : 對於這學期的女二舍狀況頻頻,實在是無法控制的有點生氣,接二連三的停電、 : 停水,如果是為了維修、檢查有事先預告,也沒辦法抱怨什麼,但是我們卻一下 : 子有幾次變壓器壞掉、馬達壞掉的無預警事故,這樣是否代表女二舍方沒有定時 : 檢查相關的設備,才造成這學期的種種不便? : 但是每次相關事件之後,卻沒有看到有任何的檢討、道歉,只是以"盡快修復"作為 : 回應,然後就讓事情過去,這樣的行政運作實在讓人無法輕易的接受。我們住宿生 : 並沒有不當的使用、破壞那些相關的設備,也都是支付完整的住宿費用,這樣的情 : 況之下,還不斷忍受種種的不便利,卻連一點應有的責任歸屬、相關解釋都沒有。 : 今天,這篇文重點不是指責,只是想要女二舍方給我們全體住宿生一個合理的補償 : ,且舍方更加應做些反省,並提出應有的解釋,告訴我們是否有定期檢修,是否有 : 向相關廠商進行協調、求償,或是內部行政的疏忽?而不是事情過後就不再提起。 : 希望能夠盡快得到合理的回應。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.228.44