Dear All: 今天因為女六餐廳跳電 水塔馬達停擺了一段時間 雖然恢復運轉 但這段時間水塔內儲存的水已經被用光 (正常是不會到用光才補水) 從中午開始一直到晚上 馬達都不停的打水仍然沒辦法趕上消耗的速度 保溫桶內的熱水用完後 也因為沒有冷水去燒所以供應不足 雖然中間有請女六舍胞幫忙先暫停用水讓水塔可以有時間補水 效果仍然不理想 目前處理的情況是請廠商直接將女六冷水管供應量調整至一半 讓男二水塔回水速度加快 等到水塔滿水再調回來 雖然這樣女六的冷水量會變小 但男二會慢慢有水(冷+熱) 剛剛去試已經有點效果 還是請舍胞盡量在一點或一點半後洗澡 給水塔和鍋爐一點時間 洗之前還是試一下水量大小 ok了再開始洗 真的很抱歉造成大家的不便 志豪 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.213.57
kuanwaylin:此非管線或鍋爐問題,就是跳電突發事件 140.112.213.17 05/15 00:59
kuanwaylin:已緊急處理,還請同學見諒~ 140.112.213.17 05/15 01:00
dirtytoilet:請問昨天晚上沒熱水也是女六跳電的問 140.112.4.182 05/15 01:02
dirtytoilet:嗎@@? 140.112.4.182 05/15 01:02
vacuesen:有宿舍竣工圖可以參考嗎140.112.212.237 05/15 01:20
vacuesen:想了解一下管線配置140.112.212.237 05/15 01:20
charcoalM:想了解一下為什麼怎麼會突然跳電阿??140.112.213.152 05/15 02:11
charcoalM:是鞋子沒收乾淨嗎??140.112.213.152 05/15 02:12
nprotei:雖然很扯但輔導員們也辛苦了 140.112.212.7 05/15 02:36
s890210000:外頭鬧澇災裡頭卻在鬧旱災 嗚嗚140.112.212.111 05/15 02:55
mantour:為什麼是女六水塔滿了才分給男二水塔呀 114.45.187.174 05/18 22:13