推 kuanwaylin:借轉男二,謝謝~ 09/01 13:34
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.213.94
※ 編輯: kuanwaylin 來自: 140.112.213.94 (09/01 13:38)
※ 編輯: kuanwaylin 來自: 140.112.213.94 (09/01 13:44)
→ vacuesen:為什麼男二水塔不能獨立供水 非得依賴女 140.112.4.181 09/01 13:46
→ vacuesen:六的水塔補充才行 140.112.4.181 09/01 13:47
這要問當初是誰設計的了...現在要改的話,工程款不知道要追加多少
而且還要有"非做不可"的理由來說服學校拿出這筆大錢 orz
→ vacuesen:當獨立管線完成水壓穩定後 頂樓水塔負荷 140.112.4.181 09/01 13:51
→ vacuesen:量勢必增加 依靠女六水塔供應足夠嗎 140.112.4.181 09/01 13:52
→ vacuesen:何況女六也要負荷自己這邊的用水 140.112.4.181 09/01 13:53
過去除非機件故障,不然都負荷得了
因為男二水塔並不是要用水了才緊急從女六那邊用多少抽多少
而是平常就有定期打水,儲存滿一定的量,低於此量時立刻從女六抽水過來
就像水庫的水量警戒線一樣,達警戒線時還有很多水可以撐
所以施工完後,應該是不會有太大問題
如果真的不幸言中,輔導員們會再繼續處理
感謝同學意見 :)
※ 編輯: kuanwaylin 來自: 140.112.213.94 (09/01 14:06)
推 intotherain:快弄好吧 冬天越來越近了 >"<140.112.121.239 09/01 17:06
推 fah6937:回v大,男二女六兩棟在蓋造時把蓄水池放在 140.112.226.68 09/01 17:43
→ fah6937:女六的地下室,把配電室放在男二的地下室, 140.112.226.68 09/01 17:44
→ fah6937:總區許多宿舍也是這樣,一個大蓄水池供給鄰 140.112.226.68 09/01 17:46
→ fah6937:近幾棟宿舍使用,然後各棟有各自的水塔,所 140.112.226.68 09/01 17:47
→ fah6937:以停水時也都會彼此影響。我們可能無法改 140.112.226.68 09/01 17:49
→ fah6937:變先天的設計,只希望能將出狀況的機率降到 140.112.226.68 09/01 17:52
→ fah6937:最低~~ 安華姐 140.112.226.68 09/01 17:52
※ 編輯: kuanwaylin 來自: 140.112.213.94 (02/01 14:24)