mikeyen0609:9F也沒有QQ 12/27 18:18
raymond123:七樓也沒有 12/27 18:33
kuanwaylin:迴水馬達設定的問題,已處理,剛在11樓測試,熱水回來囉 12/27 19:07
shanyanyu:但是輔導員 最近熱水似乎不太熱O__O 12/29 01:12
shanyanyu:昨天在離峰?(早上)洗,蠻溫的....光速洗完就跑了 12/29 01:13
12/27晚上沒熱水+12/28早上不夠熱,這是同一個問題產生的 (因為處理完了+年尾很忙我就忘了交代,sorry) 簡單說明一下,迴水馬達(把各處的水回收加熱)有三組,每組都是兩顆 分別是大保溫桶、小保溫桶、管線這三處的迴水馬達 前兩天無預警的發現小保溫桶、管線的迴水馬達都各壞掉一顆 而因設定問題無法單獨啟動另一顆,所以離峰時間加熱全靠大保溫桶的迴水 所以很吃力而且得延長迴水加熱時間,且會導致吃水嚴重 全部都收回加熱而沒有熱水注入管線,於是12/27傍晚沒熱水 我發現這情況後就去關迴水馬達,靠鍋爐加熱撐一晚 但隔天早上離峰時段鍋爐還沒開始燒,也因為沒有迴水加熱導致保溫桶溫度不足 所以大家洗得不夠爽快 但12/29當天廠商就來更改控制器的配置 目前小保溫桶、管線的迴水馬達可以單獨啟動沒壞的那顆 於是離峰時段也不會太冷,大保溫桶也只要在凌晨5~6點、下午3~4點迴水 這種時段用量很少還可以靠小保溫桶餘水來撐(但仍然建議避開這時段洗澡) 所以目前暫時回歸正常,應該能撐到1月修繕工程批下來 不過因為是硬撐的,所以如果有問題,請立刻聯絡值班保全call我 我會儘可能立即處理的~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.213.17
yam1682001:辛苦了 12/29 21:50
kuanwaylin:為了不影響期末考,施工應該會是期末考後吧 12/29 21:55