冷水搶水的問題,在去年有施工處理過 後來忽冷忽熱還是沒有完全解決 但也一直找不到問題在哪邊 然後不知道是幸或不幸,最近發生了幾次全棟沒熱水的大狀況 於是才發現鍋爐管線似乎也有問題,管線注水過小需要靠加壓馬達 馬達很給力的打水,於是空氣+熱水就奔馳在管線裡面 然後就很不均勻的出水變成三溫暖 orz 而也因為全棟發生問題,因此師出有名,修繕申請一丟出去很快就有回應 撥了經費施工解決鍋爐問題 很久以前我在某篇文裡面也有提到,有時候一個狀況成因不只一個 各廠商技師著眼的點也不太一樣,所以需要慢慢排除成因 冷熱不均目前所知就有"冷水管"+"鍋爐管線"兩個成因 我覺得在施工完畢以後一定會有改善啦,畢竟都解決兩個因素了 如果還有問題,那就繼續追查繼續處理 (希望不要,但之前的整修廠商讓我很擔心,根本是先天失調 orz) 只不過畢竟鍋爐+冷水都是全棟近500人在share 不要大起大落一下燙傷一下冷到,這是應該做到的 但要跟家裡的櫻花牌熱水器一樣穩,就有點難了 XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.213.94 ※ 編輯: kuanwaylin 來自: 140.112.213.94 (01/08 12:22)